Электрооборудование > Автоматические выключатели

Падение напряжения после вводного автомата

(1/2) > >>

Александр220:
Здравствуйте.
Ситуация такая: щит в доме. Вводной автомат - счетчик - автоматы потребителей. При слабой нагрузке, напряжение на нижних контактах вводного автомата нормальное - 230В.  Когда включается, например, электрический чайник или микроволновка, напряжение на нижних контактах вводного автомата падает до 170-180В, тускнеет свет. Но при этом на верхних контактах этого же автомата напряжение остается нормальным 230В. Все доступные контакты подтянуты, ослабленных нет. После замены вводного автомата проблема исчезла. Что могло быть с этим автоматом?

AlexZhuk:
С автоматом могло быть разное: от перегрева и окисления подвижных или неподвижных контактов, до проблем с подключением проводов к нему.
Нельзя ли озвучить марку и номинальный ток замененного автомата, и чем выполнена к нему электропроводка (марка провода, сечение, медь илил алюминий). Были ли применены какие-нибудь наконечники при подключении. Какова нагрузка на автомат (в среднем и в максимуме).
Вопрос на самом деле не праздный. Думаю, вы не хотите, чтобы ваш автоматический выключатель стал расходником?
Еще бы фотографии, если поместятся.

Александр220:
Автомат DeKraft C25А был заменен на Schneider easy9 C25А. Ввод выполнен ВВГ 3*6. Перемычки сделаны им же. Нагрузка была близка к номиналу автомата, т.е. 4-5кВт. Основное потребление это электрический котел в бане на 4кВт. Но работал он не постоянно и не часто. Замеры напряжения производились с отключенным автоматом бани.

AlexZhuk:
Ну, тут, по-моему, все Декрафтом объясняется. Хорошо, что производителя сменили.
А номинал не хотите побольше поставить? А то и прямо под завязку. Сеть 220 В, я так понимаю?

Александр220:
Да, сеть 220. Номинал повышать не имеет смысла потому что на опоре скоро установят дополнительный щит учета с автоматом 25А.  Т.е. будем считать, что автомат просто "устал"?
Спасибо за ответы и за ваши видео.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии