Т.е. если я правильно понимаю, в ситуации, где имеется "железобетонная" надёжность PEN-проводника и системы его заземления, более предпочтительной является как минимум TN-C-S, а лучше TN-S на всём протяжении питающей линии от вторичной обмотки силового трансформатора подстанции и до непосредственных приборов-электропотребителей. Если же имеется малейшее сомнение в надёжности PEN-проводника, то лучше использовать TT или IT (с разделительным трансформатором, выполнив подключение вторичной обмотки по системе TN-S). Также при всех системах заземления лучше использовать УЗО (для TT или IT обязательно). А систему TN-C лучше вообще нигде не использовать, экономия меди ни к чему хорошему не ведёт, да и в случае применения в этой системе УЗО, насколько я помню, там была какая-то мутная оговорка в ПУЭ насчёт шунтирования PEN на корпус электроустановки в обход УЗО.
Да, если не вдаваться в детали, то неразрывность и надежность PEN-проводника ВЛ является определяющим фактором при выборе типа заземления системы для электроустановки частного дома (коттеджа, дачи и т.п). Речь идет о TN-C-S. Что же касается TN-S, то ввиду бОльшей затратности (приходится тянуть отдельный защитный провод РЕ от ТП) она используется редко. К тому же представьте: если в TN-S нарушится контакт в цепи защитного проводника РЕ, то Вы этого даже не заметите, так как на работе ЭУ это никак не отразится. При этом, если произойдет непреднамеренный контакт фазы с РЕ, то на всех ОПЧ электроустановки «повиснет» потенциал фазы. В то время как нарушение контакта в PEN-проводнике проявится сразу в виде перекоса фаз (как минимум заморгают лампочки, а при критическом перекосе должно сработать реле напряжения) и будут предприняты незамедлительные меры к устранению данной аварийной ситуации. Видите, все не так однозначно.
Что касается системы IT, то она не является бытовой системой распределения и в частном домостроении, как правило, не используется. В определенных ситуациях (о которых уже говорилось) в частном домостроении может быть использована система ТТ с обязательным применением УДТ (устар. – УЗО). Об условиях применения УДТ можно почитать, например, в разделе «Защитные меры безопасности» Главы 7.1 ПУЭ-7, хотя надо признать, что часть положений ПУЭ-7 уже устарела.
Если говорить о системе TN-C, то в соответствии с ГОСТ 30331.1-2013
«Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C».
Применение УДТ в реальной TN-C невозможно, так как с PEN-проводника, «пропущенного» через полюс N УДТ, часть тока будет стекать по защитному проводнику (после деления PEN), что приведет, как минимум, к некорректной работе УДТ, а зачатую – просто к невозможности его включения. При этом, действительно, при необходимости в рамках системы TN-C подключить электроприемник класса 1 через УДТ, проводящий корпус электроприемника следует подключить к PEN-проводнику до УДТ с помощью защитного проводника в составе трехжильного провода и вилки с защитным контактом. Об этом и говорят ПУЭ.
Кстати, может ли считаться системой уравнивания потенциалов PE-проводники, идущие ко всем электроустановкам, при условии, что все они соединяются древообразно через шинки в щитках (т.е. PE из каждого помещения идут на шинку в этажном щитке, а с неё один PE бОльшего сечения идёт на шинку в распределительном щите, куда приходят PE других этажей)? Или всё же требуется делать как раньше делали в советское время в заводских цехах и больницах - одна толстая стальная ленточная шина не менее 40 мм * 5 мм идущая через все помещения здания, к которой гибкими PE-проводниками присоединялись корпуса электроустановок?
Вопрос об уравнивании потенциалов слишком объемный, чтобы его можно было в полной мере осветить в рамках форума. Эта тема требует самостоятельного внимательного изучения. Для начала откройте ПУЭ-7 главу 1.7. «Заземление и защитные меры безопасности».
Скажу только несколько общих слов. Основная система уравнивания потенциалов (СУП) выполняется на вводе в ЭУ здания и соединяет между собой сторонние проводящие части (СПЧ) в соответствии с п.1.7.82. Одна из основных задач основной СУП состоит в снижении напряжения на СПЧ на период срабатывания токовой защиты. При этом, основная СУП не является самостоятельной мерой защиты, но ее наличие при использовании автоматического отключения питания является обязательным. В случае, если в системах TN параметры сети оказываются такими, что величина тока короткого замыкания оказывается меньше верхнего значения отсечки автомата, то для установки или ее части следует выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП). Тут надо отметить, что в помещениях ванных комнат ДСУП должна выполняться всегда (7.1.88). В качестве альтернативного решения могут применяться УДТ, что является вынужденным решением (7.1.72) Отдельная история, если защищаемые цепи и электроприемники находятся вне зоны действия СУП, например, на улице. В этом случае для защиты от косвенного прикосновения следует использовать электрооборудование класса II или III.
Не совсем понял про опасный потенциал на проводящем корпусе электроустановки. Правильно ли я считаю, что в системе TT (IT) он может появиться только, если повредилась изоляция проводников внутри электроустановки и произошёл механический контакт с корпусом. Если изоляция в норме, при обрыве N-проводника опасного потенциала на корпусе не возникает.
В системе ТТ появление потенциала на ОПЧ может произойти как в результате «металлического» контакта (при этом УДТ сработает сразу), так и в результате медленно нарастающей утечки с фазного проводника на ОПЧ через изоляцию, постепенно теряющую свои изоляционные свойства в результате, например, повышенной влажности или наоборот - в результате иссыхания, вследствие чего в ней появляются микротрещины, а далее – появляется так называемый «угольный мостик», сопротивление которого с течением времени уменьшается а, следовательно, ток замыкания на землю постепенно будет нарастать. До отключения этого тока с помощью УДТ на ОПЧ будет присутствовать некий потенциал. Здесь важно правильно подобрать УДТ с конкретным значением номинально отключающего дифференциального тока с учетом параметров самого бытового прибора (каждый, даже исправный, бытовой прибор имеет определенную утечку), с учетом длины проводов (через изоляцию проводов цепи даже в нормальном режиме протекают токи утечки), с учетом количества электроприемников, подключенных через конкретное УДТ и т.д.
В системе TN опасный потенциал на корпусе электроустановки может возникнуть как при повреждении изоляции, так и при обрыве PEN в питающей линии.
Немного не так. Пока есть связь проводящего корпуса электроприемника с глухозаземленной нейтралью источника тока (нет обрыва PEN), зануление выполняет свою защитную функцию. Ну, представьте: изоляция фазного проводника незначительно повредилась или от времени частично потеряла свои изолирующие свойства. В результате появится путь протекания тока с фазного проводника на ОПЧ электроприемника. Глухого замыкания нет, присутствует лишь ток утечки (правильнее сказать – ток замыкания на землю), измеряемый миллиамперами. Постепенно путь протекания тока превращается в так называемый «угольный мостик», который электрическая цепь воспринимает, как некоторое сопротивление, то есть как нагрузку между фазой и нулем (вспомним, что ОПЧ электроприемников в системах TN имеют непосредственную связь с нулем ВЛ). А раз так, то на ОПЧ электроприемника мы будем иметь потенциал, близкий к нулевому. В этом и есть «защитный смысл» зануления проводящих корпусов электроприемников в системах TN.
А вот «минус» системы TN-C-S действительно проявляется в ситуации с обрывом нуля ВЛ.
Недостаток TT - при замыкании фазы на корпус электроустановки может не сработать защитный автомат, поэтому обязательно применение УЗО.
А если УДТ не сработает? Этой вероятности нельзя исключать, так как УДТ по сравнению, например, с автоматом, является более сложным устройством, а следовательно, его надежность при прочих равных условиях не может быть выше, чем у АВ. Вспомните: у УДТ есть кнопка «тест» для регулярной проверки его работоспособности, и это не зря. Вопрос, что надежней: механическая (и, разумеется, электрическая) связь ОПЧ с нулем ВЛ (зануление) в системе TN-C-S, или применение высокотехнологичного УДТ в системе ТТ? Очевидно – первый вариант.
Вот тут мы подходим к роли системы уравнивания потенциалов, обязательной при применении автоматического отключения питания. Допустим, УДТ в системе ТТ не сработало и на ОПЧ (на проводящих корпусах) электроприемников появился потенциал, который может быть опасен для человека. СУП уравнивает потенциалы сторонних проводящих частей (СПЧ) на вводе в ЭУ, а ДСУП уравнивает потенциалы СПЧ и ОПЧ, доступные для одновременного к ним прикосновения человека в конкретном помещении (в случае, если есть необходимость в ДСУП). Таким образом, уравнивание потенциалов обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током.
И всё же получается, что TT (IT) будет безопаснее, при использовании качественного местного заземления?
Не знаю, что Вы вкладываете в понятие «качественное местное заземление». Если речь идет о сопротивлении ЗУ в ТТ, то требования к сопротивлению в ТТ наоборот - очень щадящие. Например, при использовании УДТ 30 мА сопротивление ЗУ в системе ТТ в соответствии с 1.7.59 может составлять 1,66 кОм.
Чтобы в случае обрыва PEN в системе TN была ниже вероятность, что на заземлённые корпуса придёт опасный потенциал. Вообще 2 Ома я указал в качестве примера, реально сейчас там у меня наверное все 10 Ом будут, нужно улучшать заземлитель
.
В этом нет необходимости. На безопасность в системах TN уменьшение сопротивления ЗУ до низких значений (за исключением специальных случаев) влияет незначительно. В соответствии с п. 1.7.103 величину сопротивления ЗУ в системе TN-C-S можно рекомендовать в пределах 30 Ом. Само по себе заземление в соответствии современными нормами не является самостоятельной мерой защиты.
Правильно ли понимаю, что в случае обрыва PEN система TN превращается в TT с оборванным N (чем ближе ко мне произошёл на линии обрыв, тем это вероятнее)?
.
Так можно считать только в первом приближении, так как к PEN-проводнику за местом обрыва могут быть подключены как повторные заземлители нуля ВЛ, так и другие ЗУ электроустановок домов, чьи ЭУ выполнены по TN-C-S.
Но всё равно не догоняю, почему нельзя отключать автоматом PEN от моего заземлителя, ведь я не свой контур заземления от заземлителя отключаю. Автомат с общей рукояткой, при срабатывании PEN, он отключит и фазы.
.
Давайте рассмотрим Ваш вариант. Пусть на вводе у Вас стоит четырехполюсный автомат, а PEN-проводник проходит через полюс N автомата. Допустим, оборвался ноль (PEN-проводник) ВЛ, в результате чего через PEN, а также через фазы будут протекать токи, недостаточные для срабатывание данного автомата. Автомат не отключит ни фазы, ни PEN. При этом, на Вашем заземлителе (а, соответственно, на всех ОПЧ) при протекании через него некоторого тока появится потенциал, который может быть опасен для человека. Кроме этого, из-за перекоса фаз, могут пострадать электроприемники в Вашем доме.
Подведем итог: PEN «рвать» нельзя (по нормам это категорически запрещено), СУП (ДСУП) обязательна (правда, бывают редкие исключения, когда в деревянном доме просто нечего соединять между собой). От перекоса фаз (в частности – при обрыве PEN ВЛ) используйте реле контроля напряжения. Правильно выбирайте модульное оборудование. Применяйте провода правильного сечения. Грамотно выполняйте монтаж. Правильно составляйте схему электроснабжения. Если не уверены в собственных силах – пригласите грамотного специалиста. Тогда все будет хорошо!