Испытания и измерения > Испытания повышенным напряжением
Пробой с корпуса вакуумного выключателя
AlexZhuk:
--- Цитата: promenergo от 23 Апрель 2021, 07:40:48 ---А шьет только один полюс? Или все пробивают?
--- Конец цитаты ---
Все по очереди, в хаотичном порядке. Правда, не как у вас, нет этих дуг скользящих. Просто щелкает, солидно так, громко.
Вчера попробовал производителю письмо написать с вопросом, какие допустимые расстояния до заземленных частей требуется соблюдать в этом районе. А то в их каталогах такой информации не наблюдается.
promenergo:
--- Цитата: AlexZhuk от 23 Апрель 2021, 08:34:11 ---... Просто щелкает, солидно так, громко.
--- Конец цитаты ---
Может там края острые (под колбой)? Накапливается и резко слетает...
Что за вакуумник там?
AlexZhuk:
--- Цитата: promenergo от 23 Апрель 2021, 09:07:28 ---Что за вакуумник там?
--- Конец цитаты ---
ECQ-BB(F)-12-1250-25-210, стационарный.
Навигация
Перейти к полной версии