Автор Тема: SIPROTEC от Siemens  (Прочитано 12328 раз)

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
SIPROTEC от Siemens
« : 15 Июнь 2021, 17:08:57 »
Все приветствую :)
Предстоит в ближайшее время разбираться с залоченными устройствами SIPROTEC 7SJ61 и 7SJ62. Пока я сам таких не нюхал, не знаю как чего...
В мануале говорится о параметрировании при помощи ПО DIGSI. Но при этом есть строчка: "Для изменения в устройстве параметров конфигурации требуется ввести пароль
№7 (для установки параметров). Без пароля уставки могут быть считаны, но не могут быт изменены и переданы в устройство
."
Кто-нибудь сталкивался с подобным зверьем? Что значит "пароль №7"?
Уже были опробованы стандартные пароли, типа 000000, 000001, 100000, 1111111, 123456.... Ни один не подходит!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: SIPROTEC от Siemens
« Ответ #1 : 15 Июнь 2021, 18:52:51 »
Вот тут я точно пас. Это один из самых сложных терминалов, я в них не лазил ни разу.  :(
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Станислав

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: SIPROTEC от Siemens
« Ответ #2 : 30 Июнь 2021, 05:07:46 »
0000

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: SIPROTEC от Siemens
« Ответ #3 : 30 Июнь 2021, 21:49:04 »
0000
Коллега в вопросе указывал, что пробовал шестизначные пароли. А тут - четырехзначный. Обычно количество символов в пароле задается однозначно, меньше или больше не введешь. Что-то не стыкуется.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Станислав

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: SIPROTEC от Siemens
« Ответ #4 : 01 Июль 2021, 07:44:47 »
да вы правы перепутал с SEPAM