кабельный ввод, кабель - АВБбШв 4х185, бронированный
идет по траншее (свежая, в прошлом году закапывали, старались все соблюдать - песок снизу, песок сверху, потом кирпичи)
входит в здание, потом идет в подвал, там ВРУ
разделан через муфту (муфта - самая низкая точка кабеля, включая ТП)
и вот из под муфты закапала вода, в прошлом году летом и этой зимой не капала
ТП рядом, открыли посмотреть - там разделано без муфты, но разделка не утоплена
но воды много, откачали воду - капать перестало (не сразу, еще сутки покапало и перестало)
вопрос - что в таких случаях делать?
пока работает, не стреляет
подозреваю что повреждение где-то на вводе в ТП, но там трудно что либо увидеть