из кабеля потекла вода, что делать

(1/1)

shkiper:
кабельный ввод, кабель - АВБбШв 4х185, бронированный
идет по траншее (свежая, в прошлом году закапывали, старались все соблюдать - песок снизу, песок сверху, потом кирпичи)
входит в здание, потом идет в подвал, там ВРУ
разделан через муфту (муфта - самая низкая точка кабеля, включая ТП)
и вот из под муфты закапала вода, в прошлом году летом и этой зимой не капала
ТП рядом, открыли посмотреть - там разделано без муфты, но разделка не утоплена
но воды много, откачали воду - капать перестало (не сразу, еще сутки покапало и перестало)
вопрос - что в таких случаях делать?
пока работает, не стреляет
подозреваю что повреждение где-то на вводе в ТП, но там трудно что либо увидеть

AlexZhuk:
Полагаю, повреждена оболочка. Искать непросто, не имея специального оборудования. Ни разу не слышал такого чуда, чтобы вода по кабелю данной марки так текла.

--- Цитировать ---разделан через муфту (муфта - самая низкая точка кабеля, включая ТП)
и вот из под муфты закапала вода
--- Конец цитаты ---
Позор кабельщику, кто муфту делал. Она должна быть герметичной.


--- Цитировать ---вопрос - что в таких случаях делать?
--- Конец цитаты ---
Ну, то что муфту придется переделать - это уже не обсуждается. А вот с повреждением оболочки штука сложная. Способы ремонта существуют, на сайтах КВТ и других производителей кабельных муфт есть решения для этой задачи. Главное - найти.
Просто есть опасения, что когда-нибудь вода в кабеле может замерзнуть зимой и порвать его дальше. Если он гарантированно лежит ниже уровня промерзания грунта - то еще есть шанс подумать над целесообразностью этого непростого мероприятия.

Макс:
"входит в здание, потом идет в подвал, там ВРУ разделан через муфту (муфта - самая низкая точка кабеля, включая ТП)"
Посмотрите ещё проходку в здание. Она может быть не герметична и с неё по кабелю вода течёт, а не из муфты. У нас тоже такая проблема была. Оказалось по проходкам вода сочилась. Сейчас ломаем голову, как заделать. 4 кабеля 10 кВ в работе. Думаем вот это попробовать https://youtu.be/AsmvQkeo-HM
http://polygermet.ru/produkciya/produkciya-kompanii-polywater/fst-250/  , говорят очень помогает.

shkiper:
у меня проходка в здание сухая
капает из под брони
решил сначала выкопать колодец рядом с ТП, для откачки воды
потом потихоньку раскопать вход в ТП, и посмотреть внимательно на кабели свои

AlexZhuk:

--- Цитировать ---подозреваю что повреждение где-то на вводе в ТП, но там трудно что либо увидеть
--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---потихоньку раскопать вход в ТП, и посмотреть внимательно на кабели свои
--- Конец цитаты ---
А откуда такая уверенность, что именно там повреждение?