Автор Тема: Ограничитель перенапряжения на катушку контактора.  (Прочитано 16048 раз)

Андрей 178

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте!  :)
 С немодульными контакторами раньше дел почти не имел. Сейчас потребовалось установить контактор на 50 А, управляется с контактов реле напряжения (до 8 А). К такого рода контакторам существует приставка - ограничитель перенапряжения катушки контактора. По описанию продавцов эта штука не даёт развиться скачку напряжения при выключении катушки, и этим бережёт катушку. Если это так важно, то почему производители сразу её не устанавливают? Почему продают как опцию (к некоторым производителям только под заказ)?
 В общем, на сколько необходима эта приблуда в обычной жизни?

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 302
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Сомневаюсь, что эта "приблуда" для защиты катушки. Скорее для защиты других элементов схемы. Например, для защиты электронных ключей, управляющих этой катушкой.

Андрей 178

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Сомневаюсь, что эта "приблуда" для защиты катушки. Скорее для защиты других элементов схемы. Например, для защиты электронных ключей, управляющих этой катушкой.

 Спасибо! Мне тоже кажется, что это для защиты  электроники больше требуется. На вряд ли производители не доделанное изделие продавали.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
1. Если приставка к контактору или реле представляет из себя RC-цепочку, то она служит для ограничения выбросов напряжения, связанных с возникновением ЭДС самоиндукции в катушке. Складываясь с сетевым напряжением, эта ЭДС препятствует гашению дуги в контактах управляющего устройства. В итоге они со временем подгорают и в конце концов выходят из строя. Решение вопроса о применении или не применении данной приставки зависит от частоты предполагаемых коммутаций и коммутационной способности контактов устройства управления.
Но подозреваю, что среди проектировщиков есть еще и фактор незнания, для чего это нужно и надо ли. А еще они, возможно, и не догадываются о существовании таких устройств.
Подробности в видео "Почему искрят контакты"
2. Варисторы тоже применяются для ограничения перенапряжений на катушках. Но работают на очень больших величинах перенапряжений, связанных, скорее всего, с возмущениями коммутационного характера во всей сети управления, включая грозовые перенапряжения.
3. Обычный конденсатор. Тут история совсем другая, описана мною в фильме "Помехи, наводки и экранированные кабели" При больших длинах кабелей управления и переменном питающем токе на маломощных катушках реле могут возникать напряжения, наведенные через емкость жил кабеля. Они либо заставляют реле постоянно дребезжать, либо не дают ему разомкнуться.
Видел недавно целую гирлянду таких емкостей, утрамбованную в кабель-канал в шкафу АСУТП.
4. На постоянном токе для исключения проблем, описанных в п.1, используется диод, включенный в обратном направлении параллельно катушке управления.

Дополнительно, что касается реле управления, могут использоваться комбинации элементов. Например, варистор может совмещаться со светодиодом, для индикации состояния реле (АВВ и Finder это делают).
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
При больших длинах кабелей управления и переменном питающем токе на маломощных катушках реле могут возникать напряжения, наведенные через емкость жил кабеля. Они либо заставляют реле постоянно дребезжать, либо не дают ему разомкнуться.
Етиццкая сила, вот где собака то зарыта! Даже не догадывался))

Андрей 178

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
 AlexZhuk, Спасибо!
 С удовольствием посмотрел ваши видео. Спасибо, что тратите столько сил и времени на создание этих фильмов. Многие вещи легко становятся понятными!
 Как я понял, при не частых включениях на переменном токе, без использования электронных ключей, сильной необходимости в этих ограничителях перенапряжения нет. Но и если поставить (резистор+конденсатор) лишними не будут. Но если они выйдут из строя - мы об этом ни когда не узнаем  :)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Етиццкая сила, вот где собака то зарыта! Даже не догадывался))
Я тоже точно не знал, откуда ветер дует. Но тут с коллегой взялись разбираться подробно, пришло понимание. Но абсолютного единодушия в этом вопросе мы так и не достигли, так как есть некоторые заморочки, которые не объясняются "конденсаторной" теорией. Тут эфиром попахивает  ;)
Был в жизни эпизод, когда наводки до 200 В на ни к чему не подключенных проводах исчезли только тогда, когда перешли на постоянный ток в схеме управления. Потом я некоторое время ломал голову - а в чем прикол? А вот и в том: постоянный ток не проходит через емкость жил.
А вы фильмец пропустили. Посмотрели - узнали бы раньше ))
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Но и если поставить (резистор+конденсатор) лишними не будут. Но если они выйдут из строя - мы об этом ни когда не узнаем  :)
Лишними точно не будут, мешать работать не станут.
А с чего бы им выходить из строя? Скорее катушка сгорит.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи