Batman:
Здравствуйте! Можно ли браковать кабель 10 КВ  если он выдерживает испытания почтоянкой, но утечка превышает нормы птээпа?

AlexZhuk:

--- Цитата: Batman от 17 Май 2021, 10:35:51 ---Здравствуйте! Можно ли браковать кабель 10 КВ  если он выдерживает испытания почтоянкой, но утечка превышает нормы птээпа?

--- Конец цитаты ---
В ПТЭЭП говорится:

--- Цитировать ---Допустимые токи утечки и значения коэффициента несимметрии при измерении тока утечки приведены в табл. 11 (Приложение 3.1).
--- Конец цитаты ---
Допустимое значение там не более 0,5 мА, для коэффициента несимметрии - 3. Ели в этот диапазон не входим, хотя бы по одному параметру - кабель испытание не выдержал.

promenergo:
По правилам то само собой бракуем. Но реалии жизни в России таковы, что и такие КЛ ставят под напряжение. Вот только как долго проработает, никто не скажет. Возможно где то муфта ссыт, но искать такое повреждение мало кто хочет.

Ivarbu:
Еще момент есть, как именно проводились испытания? Очень часто кабель пытают совместно с изоляторами которые могут дать существенную утечку, плюс состояние концевых: пыль, грязь и влага тоже влияют на конечный результат.

AlexZhuk:

--- Цитата: promenergo от 18 Май 2021, 11:57:11 ---По правилам то само собой бракуем. Но реалии жизни в России таковы, что

--- Конец цитаты ---
Особенно нравится иногда установка: испытать надо, пробить нельзя. Вот и думай после этого, как подойти к процессу.
Один раз в этой ситуации оставили в эксплуатации кабель, у которого на одной фазе ток утечки был такой же, как у других на 30кВ, но на 15 кВ. Жил он еще порядка года-двух, потом бахнул. И второй питающий следом. Позор главного энергетика, за это время надо было найти и устранить повреждение. Или кабель поменять (что в итоге и произошло, он не длинный).