Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Неудовлетворительные показатели после текущего ремонта
AlexZhuk:
Думаю, это не масло. Это состояние изоляции обмотки НН влияет.
А есть возможность измерить с применением экрана от мегаомметра? Это когда дополнительный электрод вокруг изолятора подключают. Сам и разу с таким не связывался, но просто интересно. Так можно "откинуть" сопротивление изоляции проходных изоляторов.
Только как правильно экранировать четыре изолятора сразу, пока не знаю.
В основном мое мнение не поменялось. Пусть работает, ничего страшного нет.
blastbeat:
Так а я и не писал, что сушить масло буду. Думал активную часть горячим маслом просушить. Но теперь думаю о том, чтоб просто в работу пустить...
Егор ДЛ:
Выше 300МОм я бы включал. но если страшно, то вот простой выход греете масло чтоб влага вышла из бумаги. Потом часов 5 даёте отстояться и включаете на 24ч без нагрузки. А потом уже под нагрузку. После всех манипуляций небольшое количество влаги выпадет на дно и пусть там до следующего ремонта плавает.
blastbeat:
Спасибо, Егор. В принципе, так и подумываю запускать, только без прогрева масла.
AlexZhuk:
--- Цитата: blastbeat от 04 Июнь 2021, 09:20:06 ---В принципе, так и подумываю запускать, только без прогрева масла.
--- Конец цитаты ---
Еще не запустили? Расскажите потом, как прошло и измеряли ли характеристики после
--- Цитировать ---24ч без нагрузки
--- Конец цитаты ---
Навигация
Перейти к полной версии