Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Клапан для аварийного сброса давления в тр-ре.
Comosabe:
Да пломбы на месте, они установлены чуть ниже крышки клапа.
(Фото пришлю)
А на счет клапанов промзводителя италии, я тоже был удивлен.
AlexZhuk:
--- Цитата: Comosabe от 31 Май 2021, 09:45:45 ---Да пломбы на месте, они установлены чуть ниже крышки клапа.
--- Конец цитаты ---
Ага, то есть - не препятствуют сбросу давления. Интересный факт. Если надумаете задать вопрос производителю - отпишитесь о результатах. Я бы задал.
Comosabe:
--- Цитата: AlexZhuk от 31 Май 2021, 11:35:28 ---
--- Цитата: Comosabe от 31 Май 2021, 09:45:45 ---Да пломбы на месте, они установлены чуть ниже крышки клапа.
--- Конец цитаты ---
Ага, то есть - не препятствуют сбросу давления. Интересный факт. Если надумаете задать вопрос производителю - отпишитесь о результатах. Я бы задал.
--- Конец цитаты ---
Да, конечно.
Comosabe:
Разрешился на конец так ки вопрос с клапаном для аварийного сброса и тут как указал завод изготовитель СЭЩ сбрасывается не только давление в виде газа, но и масла в случае происходящих процессов в тр-ре, которые в итоге могу привести к взрыву.
А тема затронутая относительно необходимо ли сбрасывать давление перед его первичным включением, завод изготовитель указал, что нет необходимости.
Всем спасибо за ответы!
AlexZhuk:
Отлично, все снова встало на свои места.