Электрооборудование > Силовые трансформаторы
ПБВ тр-ра ТМГ
Comosabe:
Подскажите пожалуйста, регулирование напряжения тр-ра с помощью пбв (+,-) 2×2.5% именно цифра 2, что означает?
AlexZhuk:
Подозреваю, что второе положение анцапфы. На нем приращение напряжения на выходе +2,5% от номинального, которое обычно соответствует положению №3 анцапфы у трансформаторов с пятью положению регулирования.
Егор ДЛ:
Всё очень просто 10000+-2х2,5
Это значит что номинальное значение 10кВ на третьем положении но есть ещё два положения в пюс и в минус тоесть 1 и 2 а так же 4 и 5 положения.
При этом напряжение увеличивается или уменьшется на каждом напряжении на 2,5 (10250-10500) и соответственно в другу сторону положения ПБВ 9750 и 9500(4-5положения)
bond_arr:
Проще всего посмотреть шильдик на трансформаторе, смотря сколько положений ПБВ:
если 5: то 5 - +5%, 4 - +2,5% , 3 - номинал , 2 - -2,5 %, 1 - -5%
если 3: то 3 - +2,5 % , 2 - номинал, 1 - -2,5%.
gpn777:
Сегодня испытывал необычный аппарат ТМГ 400\10\0,4 с ПБВ на 4 (?!) положения, шильдика на нем нет. Кто-нибудь сталкивался с такими ПБВ, с каким шагом меняется напряжение?