Общие вопросы > Разное

Пуск электродвигателей+автоматы

(1/1)

Павел94:
Выключатели допускают нечавстые пуски короткозамкнутных асинхронных электродвигателей!- примечание производителя!!!

Вопрос - есть ли разница для автомата, что мы им будем щелкать или что мы питание с автомата заведем на пускатель, и щелкать пускателем???

AlexZhuk:

--- Цитата: Павел94 от 31 Май 2021, 12:23:13 ---Выключатели допускают нечавстые пуски короткозамкнутных асинхронных электродвигателей!- примечание производителя!!!

Вопрос - есть ли разница для автомата, что мы им будем щелкать или что мы питание с автомата заведем на пускатель, и щелкать пускателем???

--- Конец цитаты ---
Правильный ответ - пускателем. Автоматом, это если у вас есть какой-то вентилятор, к примеру, который вы раз в месяц запускаете. И то принято не просто ставить пускатель, а еще и тепловое реле. Потому что номинал автомата вы вряд ли такое подберете, чтобы он еще и от перегрузки мотор защищал. Слишком там все на тоненького.

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 31 Май 2021, 23:23:23 ---
--- Цитата: Павел94 от 31 Май 2021, 12:23:13 ---Выключатели допускают нечавстые пуски короткозамкнутных асинхронных электродвигателей!- примечание производителя!!!

Вопрос - есть ли разница для автомата, что мы им будем щелкать или что мы питание с автомата заведем на пускатель, и щелкать пускателем???

--- Конец цитаты ---
Правильный ответ - пускателем. Автоматом, это если у вас есть какой-то вентилятор, к примеру, который вы раз в месяц запускаете. И то принято не просто ставить пускатель, а еще и тепловое реле. Потому что номинал автомата вы вряд ли такое подберете, чтобы он еще и от перегрузки мотор защищал. Слишком там все на тоненького.

--- Конец цитаты ---

это все понятно!!! ожет быть произвоитель так говорит, потому что когда контакты в автомате еще не сомкнулись , но почти сомкнулись_ потянется дуга??? а через пускатель, просто пусковый ток, без дуги?

AlexZhuk:
Нет, просто автоматический выключатель не предназначен для частых операций "включить - выключить". Что касается дугогашения, то это вообще его тема. Он ведь предназначен для отключения токов КЗ, которые больше пускового тока электродвигателя.
Но КЗ от отключить несколько раз за свою жизнь, а если включать постоянно им электродвигатели в работу, то быстро контакты сожгете.

Jordaned:
Дуга возникает в основном при попытке разорвать цепь, что автомат, что контактор имеют дугогасительные камеры, но только ресурс и конструкция и них разные (у контактора в сотни раз ресурс выше).Из собственного опыта, заказчик,который просто хотел сэкономить, установил автомат с мотор приводом (NSX250) на дренажный насос. Насос включался не часто, но автомат не проработал и 6 месяцев, контакты выгорели за это время.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии