Дополнение.
Где-то на просторах YouTube один из подписчиков откопал видео на иностранном языке, где было наглядно показано, как горят и взрываются модульные автоматы на постоянном токе. Два случая: при отключении номинального тока и при отключении тока короткого замыкания.
То есть, если вы запитали устройство той же РЗА, которое в дежурном режиме берет какие-то там сотни миллиампер, то можете его коммутировать сколько угодно. Считайте, что отключаете как бы ток холостого хода. Но если по автомату потек номинальный ток, то дуга, возникшая при его отключении, не гаснет, горит, плавит контакты и корпус - пожар, как минимум.
Тем более, при отключении тока КЗ.
Пример был приведен на автоматах постоянного тока для случая с перепутанной полярностью подключения. Полагаю, с обычными - та же история будет.