Автор Тема: ПВХ кабель 6-10 кВ  (Прочитано 9466 раз)

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
ПВХ кабель 6-10 кВ
« : 03 Июнь 2021, 09:34:43 »
Здравствуйте! Помогите разобраться с правильной подачей испытательного выпрямленного повышенного напряжения для кабелей из ПВХ пластиката 6-10 кВ. Кабели из ПВХ пластиката относятся в ПТЭЭП к кабелям из пластмассовой изоляции? И тогда следует подавать, исходя из ПТЭЭПа, на 6 кВ кабель - 36 кВ выпрямленного. В "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" от 17 года нашел такой пункт:
 35.3 При невозможности проведения испытаний КЛ 6-35 кВ с бумажной пропитанной изоляцией и изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенным напряжением СНЧ 0,1 Гц или рабочим напряжением частотой 50 Гц допускается их испытание повышенным выпрямленным напряжением. Уровень испытательного напряжения для кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката напряжением 6-35 кВ должен составлять 4U0. Время приложения испытательного напряжения – 15 мин.
Из "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" следует, что подавать на 6кВ следует примерно 15 кВ.
Вопрос в том, как лучше пытать? по ПТЭЭП или РД, ведь не спроста у РД так занижены значения испытаний.
З.Ы. В гугле нашел несколько заводов изготовителей которые пишут, что кабель следует пытать 15 кВ 50 Hz. Про постоянку ни слова, а переменкой пытать возможность бывает далеко не всегда.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ПВХ кабель 6-10 кВ
« Ответ #1 : 03 Июнь 2021, 19:02:29 »
Смотрим ГОСТ З 55025-20212 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно".
Пункт 10.6. полностью повторяет то, что вы прочитали в "Объемах..":
"Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением 4Uo в течение 15 минут".
Так что лазейка такая есть. Правда, на моей памяти был случай, когда заказчик потребовал испытать такой кабель напряжением частотой в 0,1 Гц. Со словами: "ГОСТ ГОСТом, а мы хотим вот так".
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи