Задумался над этим вопросом. Почему в микропроцессорные терминалы устанавливают именно ионисторы, а не какие-нибудь литий-ионные аккумуляторы?
И что мешает производителям увеличить ресурс хода часов в обесточенном терминале. Обычно он ограничивается 200-300 часами работы, после чего дата и время возвращаются в исходное состояние.
Данный нюанс уже порядком достает. У оперативного персонала есть шаблон: вывел в ремонт ячейку - сними оперативное управление выключателем. Несмотря на то, что питание терминала и питание цепей управления запитаны, как правило, через разные автоматические выключатели, рубят все равно все подряд. Если ячейка простояла в ремонте больше, чем ресурс ионистора, время обнуляется. Никто за этим не смотрит, после ввода в работу дата и время шагают в "своем измерении".
Начинаешь разбираться потом с каким-нибудь инцидентом, и сталкиваешься с проблемой несоответствия даты и времени. В лучшем случае, удается пересчитать его на текущее. Но все предшествующие события оказываются потерянными.