Общие вопросы > Разное
СОПТ
(1/1)
Мансур:
Добрый день, интересует нагрузка на СОПТ на подстанциях, есть статьи, где описываются типовые решения. Но хотелось бы точно знать (на реальных объектах) какая нагрузка ПС
promenergo:
Сам не скажу, а вот ребята из компании Микропроцессорные технологии (не реклама!) их активно применяют. Можете им вопрос адресовать. По телефону лучше)
P.S. честно говоря, вопрос немного непонятен. Нагрузка будет ровно такая, какую подцепите. На каждом объекте она разная...
AlexZhuk:
--- Цитата: Мансур от 06 Июнь 2021, 18:49:50 ---Но хотелось бы точно знать (на реальных объектах) какая нагрузка ПС
--- Конец цитаты ---
Зависит от многих факторов. На подстанциях с микропроцессорными устройствами РЗА, приводами с моторным взводом пружины - она одна. А там, где релейка на электромеханике, да еще и привода типа ПС, ППМ и тому подобными - намного больше.
Соответственно - количество ячеек, возможность одновременного срабатывания устройств РЗА на отключение, одновременного взвода пружин приводов - все это целая тема для проектирования. Полагаю, что если учесть все эти факторы, то придется существенно завышать возможности СОПТ. Что наверняка и делается.
Мансур:
Я понимаю, что для каждой ПС рассчитывается нагрузка отдельно.
Есть таблица типовых нагрузок на ПС. Верная ли таблица на сегодняшний день?
Также хотелось бы узнать на примере, допустим ПС Киндери 500кВ - нагрузка постоянная -..., аварийная - ..., и пиковая- ...(на ВН масляной выключатель)
Спасибо!
таблица***
Класс напряжения постоянная нагр. аварийная нагр.
110 10-30 20-60
220 30-50 60-100
330 30-50 60-100
500 30-50 60-100
750 30-50 60-100
П.С (83 тм-т3 таблица из издания 1998г)
Навигация
Перейти к полной версии