Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

Три вопроса про заземлению

<< < (2/2)

Андрей 178:

--- Цитата: XRay от 07 Июнь 2021, 14:56:42 ---Всем привет!

Если есть возможность, помогите разобраться.

1. Зачем нужна горизонтальная полоса заземления? Ведь проще было бы забить еще один, другой электрод, а всю конструкцию соединить по поверхности, например, тем же медным кабелем. Площадь  контакта с землей будет эквивалентна, а землекопательных работ на порядок меньше и варить ничего не надо. А в интернете смотришь, все такие траншеи копают, что хоть экскаватор заказывай.

--- Конец цитаты ---

 Добрый день!
 Соединить вертикальные электроды в земле сваркой намного проще и эстетичней, чем соединять их на поверхности болтами. Болтовые соединения медь/сталь окисляются, ржавеют и со временем плохо проводят ток. Если горизонтальный электрод закопать не глубоко, или пустить по поверхности, то зимой, при промерзании грунта силами морозного пученья, горизонтальный электрод будет выдёргивать вертикальные. Со временем всё это окажется на поверхности.

blastbeat:
 
--- Цитата: Андрей 178 от 02 Декабрь 2021, 15:17:33 ---Если горизонтальный электрод закопать не глубоко, или пустить по поверхности, то зимой, при промерзании грунта силами морозного пученья, горизонтальный электрод будет выдёргивать вертикальные. Со временем всё это окажется на поверхности.

--- Конец цитаты ---
Именно так. Из личной практики - ЗУ, углубленное примерно на 10 см, через 3 года после монтажа уже торчало из земли, начало ржаветь и требовать переделать себя.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии