Автор Тема: Заземление и питание вагончика  (Прочитано 8619 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Заземление и питание вагончика
« : 11 Октябрь 2021, 15:45:30 »
Коллеги, добрый день. Подскажите как лучше поступить в следующей ситуации:
- надо кинуть питание на вагончик размерами 2.5 на 4.5 . Вагончик полностью металлический и внутри и снаружи.
- питание предлагают взять со сварочного 3х фазного сварочного щита с рубильником.
- как посоветуете подключить? делать ли заземление рядом с вагончиком? кинуть 5 жилку или 4х и разделить на PE и N?
-то что ставить узо это понятно!

Леонард

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
  • Карма: +15/-4
    • Просмотр профиля
Re: Заземление и питание вагончика
« Ответ #1 : 12 Октябрь 2021, 22:45:14 »
Вот здесь посмотрите:
ГОСТ Р 50669-94.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Заземление и питание вагончика
« Ответ #2 : 13 Октябрь 2021, 14:03:47 »
Благодарю