Электрооборудование > Прочее электрооборудование
конденсаторная установка
blastbeat:
ЛинкедИн в РФ заблочен роскомзапретом. Я зашел через тор, но что-то кроме заголовка ничего не увидел. Там часом логиниться не нужно для отображения содержимого? Может просто скопипастите текст сюда? Також маю відмітити, що левова частка відвідувачів форуму не зрозуміють статті, написаної українською.
Jordaned:
Не знал, что этот ресурс закрыт.Скопирую выводы статьи с переводом :).
Вот ссылка на раздел форума, где выложена эта статья и не только:
http://eom.com.ua/index.php/topic,30082.0.html
1. Подключение устройств компенсации реактивной мощности приводит к
повышению уровня напряжения в сети, этот фактор необходимо учитывать при
выполнении проекта подключения. Перед установкой КУ обязательно необходимо
получить данные об уровне напряжения в сети.
2. Помимо уменьшения потребления реактивной мощности установка КУ приводит к
увеличению потребления активной мощности (за счет увеличения напряжения) .Этот
фактор увеличивает срок окупаемости почти в 2 раза. Поэтому при установке КУ
необходимо заранее предусмотреть меры по регулированию уровня напряжения, чтобы его
значения были в диапазоне 0,95-1 Un.
3. Регулирующий эффект конденсаторных устройств на уровень напряжения зависит от
мощности короткого замыкания источника питания (меньше мощность-больше
напряжение, при подключении той же степени КУ) .Например при работе от ДЭС влияние
КУ на уровень напряжения в 4-5 раз выше, чем при питании от трансформатора. это
одна из причин, по которой рекомендуют выключать КУ при работе сети от ДЭС.
Александр98:
Ещё один вылез фактор, КУ работала можно сказать на холостом ходе и скорее всего банки брали на себя активную энергию
Jordaned:
Кроме активных потерь в банках( в среднем 2 Вт на кВАр), если дросселей нет, с дросселями до 10Вт.
Затем: контроллер, контакторы, вентиляция, разделительный трансформатор, разрядные резисторы- это все активная нагрузка.
AlexZhuk:
--- Цитата: Jordaned от 12 Июнь 2021, 01:20:59 ---1. Подключение устройств компенсации реактивной мощности приводит к
повышению уровня напряжения в сети, этот фактор необходимо учитывать при
выполнении проекта подключения. Перед установкой КУ обязательно необходимо
получить данные об уровне напряжения в сети.
2. Помимо уменьшения потребления реактивной мощности установка КУ приводит к
увеличению потребления активной мощности (за счет увеличения напряжения) .Этот
фактор увеличивает срок окупаемости почти в 2 раза. Поэтому при установке КУ
необходимо заранее предусмотреть меры по регулированию уровня напряжения, чтобы его
значения были в диапазоне 0,95-1 Un.
--- Конец цитаты ---
В принципе, ничего нового, чего бы я в своих фильмах не рассказывал.
--- Цитата: Jordaned от 12 Июнь 2021, 01:20:59 ---3. Регулирующий эффект конденсаторных устройств на уровень напряжения зависит от
мощности короткого замыкания источника питания (меньше мощность-больше
напряжение, при подключении той же степени КУ) .Например при работе от ДЭС влияние
КУ на уровень напряжения в 4-5 раз выше, чем при питании от трансформатора. это
одна из причин, по которой рекомендуют выключать КУ при работе сети от ДЭС.
--- Конец цитаты ---
А вот этот интересный фактик я до этого не встречал в литературе.