Электроснабжение > Воздушные линии
Опоры. Уличное освещение 0.4
(1/1)
Павел94:
освещение будет на опорах. подскажите где ожно про них прочитать какие и для чего, все в одном месте. а также крепление светильников и повторное зазезмление опор.
я так понял аллюминий запрещено использовать на опорах менее 16 квадратов?
AlexZhuk:
ПУЭ Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 КВ
--- Цитировать ---2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.
Для ВЛ следует применять следующие типы опор:
1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;
2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;
3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа;
4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
Опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными; опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ разных направлений или пересечение ВЛ с инженерными сооружениями, - перекрестными. Эти опоры могут быть всех указанных типов.
--- Конец цитаты ---
Про сечения - да, менее 16 не предусмотрено, но есть и больше ,смотрим сюда:
--- Цитировать ---2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2.
--- Конец цитаты ---
И читаем всю главу.
Павел94:
Благодарю! ПУЭ это понятно, а где прописано как крепить СИП, анкреные кронштейны, разные правила - например нельзя 2 кронштейна под 1 пару ленты!!
AlexZhuk:
Если речь идет о СИП, то нужно руководствоваться и информацией от заводов-производителей линейной аппаратуры и ее разработчиков.
Есть много изданий, опубликованных в интернете. Например:
Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами
Или вот документ от СекторЭнерго
ИНСТРУКЦИЯ по применению линейной арматуры Объединения СЕКТОР ЭНЕРГО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ
Павел94:
--- Цитата: AlexZhuk от 16 Июнь 2021, 21:09:34 ---Если речь идет о СИП, то нужно руководствоваться и информацией от заводов-производителей линейной аппаратуры и ее разработчиков.
Есть много изданий, опубликованных в интернете. Например:
Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами
Или вот документ от СекторЭнерго
ИНСТРУКЦИЯ по применению линейной арматуры Объединения СЕКТОР ЭНЕРГО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ
--- Конец цитаты ---
Благодарю. то что нужно!!! просто кроме пуэ есть еще куча все П..тэ... и тд
Навигация