Руководящие документы > Нормативно-технические документы
НЕсостыковка ПУЭ
(1/1)
Павел94:
пункт 1.7.73 штепсельные розетки доожны быть без заземляющего контакта
пункт 6.6.24 Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---пункт 1.7.73
--- Конец цитаты ---
Этот пункт относится к применению розеток со сверхнизким напряжением, когда питание электроприемников осуществляется через разделительный трансформатор. В этом случае соединение корпусов электроприемников с заземляющим устройством не выполняется. Заземляющий контакт розеткам не нужен и вреден.
--- Цитировать ---пункт 6.6.24
--- Конец цитаты ---
А это уже
--- Цитировать ---
--- Цитировать ---Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
Им по штату положено соединиться с заземляющим устройством.
Навигация