1вариант - подключен насос основным кабелем.
Даже на электростанции не видел, чтобы на один агрегат по два кабеля прокладывали.
2 вариант Основной насос подключен основным кабелем. Резервный насос подключен резервным кабелем.
Это дублирование на уровне механизмов. Основной насос - резервный насос. Точнее: они оба равнозначны, но работают по очереди. Любой можно смело вывести в ремонт или держать в резерве, если исправен.
Более ничего путного в голову не пришло. Советую ознакомиться с разделом
"Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения" из
главы 1.2 " Электроснабжение и электрические сети".
Тогда придет понимание, как и каким образом осуществляется резервирование питания электроприемников. Уровень там намного выше, чем единичный потребитель вроде насоса.
К примеру: питание многоквартирного дома осуществляется от кабельной линии. От другой подстанции проложена еще одна линия, которая в случае необходимости способна заменить имеющуюся. Потребители этого дома относятся ко второй категории по бесперебойности электроснабжения (смотрим ПУЭ в объеме вышеописанном). Если КЛ выходит из строя - приезжает ОВЮ и "легким движением руки" перезапитывает дом с резервной.
Но бывает все сложнее. Эта же резервная линия может для кого-то быть и основной. Например, в данный момент с нее питается другой дом. И в случае аварии на нее же подсаживается аварийный. В этом случае сечение КЛ должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы оно потянуло и обычную нагрузку, и аварийную.