Автор Тема: Прокладка основного и резервного кабеля  (Прочитано 13536 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
11 Что понимается  под резервным кабелем?

1вариант - подключен насос основным кабелем. При повреждении оного, насос запитывают резервным кабелем( который проложен согласто нтд.)
2 вариант  Основной насос подключен основным кабелем. Резервный насос подключен резервным кабелем. В работу под только при каких-то особых условиях.

22 Как прокладывается резервный кабель? Прокладка будет происходить в цеху, т е скорее всего будут лотки существующие. ( точно не скажу вроде как в разных лотках)

33 Какие ограничения на электрику и кабеля? ( точно не скажу, читал где то что автоматы ДОЛЖНЫ НЕ ИМЕТЬ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ)
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2021, 16:10:18 от Павел94 »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
1вариант - подключен насос основным кабелем.
Даже на электростанции не видел, чтобы на один агрегат по два кабеля прокладывали.
Цитировать
2 вариант  Основной насос подключен основным кабелем. Резервный насос подключен резервным кабелем.
Это дублирование на уровне механизмов. Основной насос - резервный насос. Точнее: они оба равнозначны, но работают по очереди. Любой можно смело вывести в ремонт или держать в резерве, если исправен.

Более ничего путного в голову не пришло. Советую ознакомиться с разделом "Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения" из главы 1.2 " Электроснабжение и электрические сети".
Тогда придет понимание, как и каким образом осуществляется резервирование питания электроприемников. Уровень там намного выше, чем единичный потребитель вроде насоса.

К примеру: питание многоквартирного дома осуществляется от кабельной линии. От другой подстанции проложена еще одна линия, которая в случае необходимости способна заменить имеющуюся. Потребители этого дома относятся ко второй категории по бесперебойности электроснабжения (смотрим ПУЭ в объеме вышеописанном). Если КЛ выходит из строя - приезжает ОВЮ и "легким движением руки" перезапитывает дом с резервной.
Но бывает все сложнее. Эта же резервная линия может для кого-то быть и основной. Например, в данный момент с нее питается другой дом. И в случае аварии на нее же подсаживается аварийный. В этом случае сечение КЛ должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы оно потянуло и обычную нагрузку, и аварийную.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
точно не скажу, читал где то что автоматы ДОЛЖНЫ НЕ ИМЕТЬ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ)