Электроснабжение > Кабельные линии

Проход кабелей через стены

(1/1)

Павел94:
ПОДСКАЖИТЕ ПОДОЙДЕТ ЛИ МОНТАЖНАЯ ПРОТИВЛПОЖАРНАЯ ПЕНА ЗАПЕНИТЬ ТРУБУ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ В ТРУБЕ ЧЕРЕЗ СТЕНУ?
пОЖАРНАЯ ПЕНА ВЫГОРАЕТ НА СОЛНЦЕ , КАК ОБЫЧНАЯ???

ПУЭ 2.1.58

В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п.

С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

AlexZhuk:
Трубу? Нет, не заменит.

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 28 Июнь 2021, 22:16:02 ---Трубу? Нет, не заменит.

--- Конец цитаты ---
я такого не спрашивал)))
проходы надо заделать несгораемым материалом. типа цемент, глина... Я спрашиваю трубу запенить противопожарной пеной - пойдет?

promenergo:
У нас пенят. Главное, чтоб вашего заказчика это устроило.
Ну и конечно, пена не должна видеть солнечного света.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Я спрашиваю трубу запенить противопожарной пеной - пойдет?
--- Конец цитаты ---
Пойдет. Один наш завод-заказчик даже требует ее применения.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии