Общие вопросы > Разное

На одноименных фазах 110в

<< < (2/3) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---между вводами по средине стоит пускатель
--- Конец цитаты ---
А что, ввода при срабатывании АВР не отключаются?

dred3377:

--- Цитата: AlexZhuk от 29 Июнь 2021, 21:12:44 ---
--- Цитировать ---между вводами по средине стоит пускатель
--- Конец цитаты ---
А что, ввода при срабатывании АВР не отключаются?

--- Конец цитаты ---
Нет такого замечено не было.Хотелось бы документ найти где бы это было описано что нельзя допускать напряжение на одноименных фазах.Потому что вот допустим вым завели два ввода на объект и у вас из за этого что то не корректно работает, говорите что на вводах на одноименных фазах имеется потенциал а вам говорят нечего страшного в этом нет хотя вы знаете что это не правильно, как это можно аргументировать энергетической компании?Ведь можно же запараллелить обмотки тс при срабатывания авр что чревато выходом из строя автомата или его выключением.ТС и так у них включены параллельно с разными обмотками.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Ведь можно же запараллелить обмотки тс при срабатывания авр что чревато выходом из строя автомата или его выключением
--- Конец цитаты ---
Так это как раз и демотиворовано ссылкой на ПТЭЭП, которую я приводил выше. Чего еще надо более для обоснований?

--- Цитировать ---между вводами по средине стоит пускатель один авр
--- Конец цитаты ---
Все-таки, к чему относится слово "один"? Пускатель один между вводами или каждый ввод снабжен пускателем и между ними секционнирующий пускатель? АВР как работает: отпадает пускатель ввода, оставшегося без напряжения, а потом включается секционный?
Хотя к делу это мало относится.

--- Цитировать ---а вам говорят нечего страшного в этом нет
--- Конец цитаты ---
Да, вероятность отказа отлаженной системы с механической и электрической блокировками (если это то, что я думаю) чрезвычайно мала. И поэтому понять ваших коллег можно. Но во всяких системах бывают сбои.
Другое дело вот в чем: а у вас есть альтернативный вариант электроснабжения от РУ-0,4кВ с трансформаторами, имеющими одинаковые группы соединения обмоток? Если нет - вопрос исчерпан. Можно ссылаться хоть на Конституцию РФ, хоть на уголовный кодекс - ничего не поменяется.

dred3377:

--- Цитата: AlexZhuk от 30 Июнь 2021, 21:46:59 ---
--- Цитировать ---Ведь можно же запараллелить обмотки тс при срабатывания авр что чревато выходом из строя автомата или его выключением
--- Конец цитаты ---
Так это как раз и демотиворовано ссылкой на ПТЭЭП, которую я приводил выше. Чего еще надо более для обоснований?

--- Цитировать ---между вводами по средине стоит пускатель один авр
--- Конец цитаты ---
Все-таки, к чему относится слово "один"? Пускатель один между вводами или каждый ввод снабжен пускателем и между ними секционнирующий пускатель? АВР как работает: отпадает пускатель ввода, оставшегося без напряжения, а потом включается секционный?
Хотя к делу это мало относится.

--- Цитировать ---а вам говорят нечего страшного в этом нет
--- Конец цитаты ---
Да, вероятность отказа отлаженной системы с механической и электрической блокировками (если это то, что я думаю) чрезвычайно мала. И поэтому понять ваших коллег можно. Но во всяких системах бывают сбои.
Другое дело вот в чем: а у вас есть альтернативный вариант электроснабжения от РУ-0,4кВ с трансформаторами, имеющими одинаковые группы соединения обмоток? Если нет - вопрос исчерпан. Можно ссылаться хоть на Конституцию РФ, хоть на уголовный кодекс - ничего не поменяется.

--- Конец цитаты ---
Альтернативного ввода РУ-0,4кВ у нас нет питания всех двух вводов от одного ТП.Пускатель у нас один между вводами если на 1м вводе пропадает питание он переключается на второй ввод и так же если на 2м вводе пропадет питание он переключается на первый.Мех блокировки нет.А что тогда делать если мэс отказывает устранять потенциал 100в на одноименных фазах типа и так норм.Но эти организации как я понимаю должны работать строго соблюдаю правила ПУЭ и ПТЭЭП а получается и так пойдет.Я вообще инженер АСУ ТП поэтому плаваю в этих моментах но на пути познания сей части проблемы.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Пускатель у нас один между вводами если на 1м вводе пропадает питание он переключается на второй ввод
--- Конец цитаты ---
Я так полагаю, судя по описанию это - сдвоенный (реверсивный) пускатель? То есть, по сути два пускателя?

--- Цитировать ---А что тогда делать если мэс отказывает устранять потенциал 100в на одноименных фазах типа и так норм.
--- Конец цитаты ---
Значит, нет такой возможности.
Тогда спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Выполнить электрическую и механическую блокировку пускателей между собой и спать спокойней.