Общие вопросы > Разное
Пожарное водоснабжение
(1/1)
Павел94:
СП 10.13130.2020
6.1.6. В ВПВ должно быть предусмотрено:
автоматическое включение пожарных насосов;
ручное включение (местное включение) пожарных насосов из насосной станции;
дистанционное включение пожарных насосов.
Примечание: дистанционное включение пожарных насосов допускается предусматривать из
диспетчерского пункта либо пожарного поста, а также от кнопок ручного пуска, установленных
возле или внутри пожарных шкафов ВПВ.
Такой вопрос:
1) автоматическое включение - это например появился дым или огонь, сигналка сработала замкнула контакт в цепи управления двигателя?
2) дистанционное управление - это мы нажали кнопку ( кнопка пожарная при нажатии фиксируется и разблоктровывается спец.ключом) - и замкнули контакт в цепи управления двигателя( например парралельно кнопке пуск ручного управления) - или нажатием пожарной кнопки мы замкнули контакт в цепи сигнализации, а сигнализация уже в цепи управления двигателем типа как в первом вопросе?
AlexZhuk:
В том же СП, но 2009 года издания, есть такой пункт:
--- Цитировать ---п.4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.
Примечания:
1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.
2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.
3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.
--- Конец цитаты ---
Есть очень хорошая книжка: Внутренний пожарный водопровод. Учебно-методическое пособие. Наверное, там могут быть ответы на эти вопросы.
Остальное в моем исполнении - всего лишь догадки.
Павел94:
СП 2009 года недействительно, утратило силу. Поэтому я дал выдержку из действующего СП 2020. За книжку спасибо!
Навигация
Перейти к полной версии