Электрооборудование > Автоматические выключатели
Схема подключения АВ постоянного тока.
(1/1)
Ivan20:
Добрый день.
Подскажите, как правильно подключать современный модульный автомат постоянного тока. (нужно подключить в ячейке 6кВ +ШУ/-ШУ, +ШС/-ШС и подобные. Выключатель ВА105DC, имеет маркировку контактов 1минус, 2плюс, 3плюс 4минус ).
AlexZhuk:
+ШУ сверху автомата, обозначенный плюсиком, остальное и так правильно пойдет.
Плюс и минус на корпусе автомата символизируют направление прохождения тока через полюс.
Проверено на одной из подстанций, где производитель ячеек перепутал полярность. Отсечка работать отказалась.
Ivan20:
--- Цитата: AlexZhuk от 04 Июль 2021, 20:07:07 ---Плюс и минус на корпусе автомата символизируют направление прохождения тока через полюс.
--- Конец цитаты ---
Должно быть вот так как на фотке? Ток течет от плюса к минусу, значит в 1-2 отсечка работает "снизу вверх", а 3-4 "сверху вниз". Перегрузка работает в обе стороны, но это долго.
Но вот припоминаю сейчас, на наших новых ПС, +ШУ заходит по схеме как обычно в 1й контакт, -ШУ в 3й.
На переделанных под микропроцессорные защиты вообще не заморачивались, ставили АВ под переменный ток
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Должно быть вот так как на фотке?
--- Конец цитаты ---
Да, именно так.
--- Цитировать ---На переделанных под микропроцессорные защиты вообще не заморачивались, ставили АВ под переменный ток
--- Конец цитаты ---
Тоже встречался с таким эффектом. Сработает ли при КЗ - наверное, да. Но вот останется ли целым - под вопросом. Так как система дугогашения переменного тока на постоянном неэффективна.
Навигация
Перейти к полной версии