Автор Тема: Включение силовых трансформаторов 110/6кВ  (Прочитано 9631 раз)

Сергей Д

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужна консультация по следующей ситуации. Имеется двухцепная ВЛ 110 кВ с глухозаземленной нейтралью у трансформаторов на головной ПС. К линии подключены две ПС, выполненные по упрощенным схемам, нейтрали трансформаторов 110кВ нормально разземлены. Заземление нейтралей включается только на время оперирования под напряжением ОД-110 (отключение тр-ра на ХХ) и ЛР-110 (включение тр-ра на ХХ).  По местной инструкции запрещается заземлять нейтраль у более чем одного тр-ра на этой линии.  Никогда при подаче напряжения выключателем с головной ПС нейтрали не заземляли, но во время последнего включения ВЛ 110кВ с ненагруженными трансформаторами линия отключилась с успешным АПВ - сработали ДЗТ и ГЗ тр-ра на одной из ПС, сработала автоматика ОД-КЗ. Вопрос: требуется ли предварительное заземление нейтрали у одного или нескольких трансформаторов при подаче на них напряжения масляным выключателем 110кВ с головной ПС?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Не в курсе, требуется ли, но смысл заземления нейтрали только в одной точке в том, что в противном случае (заземление в нескольких местах) токи замыкания при ОЗЗ будут больше междуфазных.
Не исключено, что в вашем случае что-то совпало с данным событием. Тем более - ДЗТ и газовая защита указывает на то, что что-то не так с трансформатором. С моей точки зрения эти события не взаимосвязаны.