Безопасное производство работ > Организация работ по наряду, распоряжению

работы по наряду на одном присоединении разных бригад

<< < (2/2)

Минаков Максим:

--- Цитата: AlexZhuk от 12 Август 2021, 23:17:34 ---Полностью согласен с предыдущими товарищами по поводу двух нарядов. Но с одной оговоркой.
Выводится какой-нибудь простой транс киловатт на 400. Релейка - электромеханика, делать там на ней особо нечего. Ячейка - масляный выключатель. Ничего не вижу против (и такое практикуется) выдачи наряда на всю толпу с наименованием работы "Ревизия силового трансформатора Т-4 яч.3 РУ-6кВ ТП2 - пан.8. РУ-0,4кВ ТП2". В этом случае релейщики занимаются своим делом, эксплуатационники - своим. Производитель работ выполняет синхронизацию действий всех членов команды.
Но в правилах есть огоровка: производитель работ должен так устроиться, чтобы иметь возможность контролировать всех. Если релейщики не попадают под исключение, когда одному человеку допускается работать отдельно от производителя работ - дело сложное.
Поэтому проще выдать два наряда-допуска.

--- Конец цитаты ---

А кого производителем ставить в этом случае? Могу сказать с уверенностью, что совсем не каждый ремонтник сможет проверить качество выполнения работ релейщика. Ведь производитель работ в данном случае несет ответственность за качество и безопасность выполнения всех работ.

AlexZhuk:
Кого надо - найдут потом наказать.
Я забыл написать, что такой подход практиковался раньше в самой первой организации, в которой я работал. Там бригада из "первичников" и "вторичников" топала на подстанцию дружною толпой, допускалась по одному наряду. Дальше - каждый своим делом, каждый технически отвечал за свое, производитель - за безопасное производство работ всеми членами бригады.
Но, повторюсь, сейчас такое по новым правилам за уши не притянешь. Производитель работ должен видеть всех. А закоулков на подстанциях много.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии