Электроснабжение > Кабельные линии

Крепление кабеля

(1/1)

Павел94:
Разрещается ли крепить кабель, не нейлоновыми стежками (хомутами), а металлическими?? нейлоновые часто лопаются ли в мороз, либо в жару

AlexZhuk:
Не всегда и не для всех. Сшитый полиэтилен категорически запрещено, так как в стяжке наводятся некоторой величины токи чисто о принципу действия.
Ну, и чистая механика. Стяжка передавливает оболочку.

Павел94:
нет. чтоб зажимать - категорически нет. чисто для поддержания и защита от падении, как некотрые кронштейны для СИП4

AlexZhuk:

--- Цитата: Павел94 от 27 Сентябрь 2021, 16:52:56 ---нет. чтоб зажимать - категорически нет. чисто для поддержания и защита от падении, как некотрые кронштейны для СИП4

--- Конец цитаты ---
Если все кабели мести под одну гребенку, то лучше не создавать замкнутый контур вокруг кабеля для токов 3Io, как я и писал выше. Поэтому к стене металлическими хомутами, например - запросто, а к металлу теми же металлическими хомутами - с опаской. Хотя крепят, я видел, и ничего вроде не происходит. До поры, до времени.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии