Фаза Iа однозначно вывернута. Чередование фаз нарушено. Я бы рекомендовал покопаться в цепях поподробнее. Туту очень сложный случай, у нас недавно такой был.
Там было изменено чередование фаз токов на питающих линиях, но я на терминалах РЗА видел совсем не то. Поскольку, изменив чередование фаз питающей сети, мы получили в итоге срабатывание ЗОФ по формуле "всегда по I2/I1". ЗОФ пришлось вывести. Подробное исследование показало, что фазы напряжения А и С на питаемой подстанции перевернуты еще и в ячейках ТН..
Так что могу тут посоветовать только внимательно "окопать". Если есть терминалы в цепях ТН, которые ещ и цепи напряжения "секут" - хорошее подспорье, но ВАФ тут тоже не помешает. Но и ему верить нельзя. Считайте, что любая маркировка в цепях ТТ или ТН - под сомнением.