Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
заземление нулевого провода на опорах
(1/1)
Павел94:
Как часто заземляют нулевой провод на опорах. По опорам идет СИП , только на уличное освещение.
AlexZhuk:
ПУЭ, Раздел 1.7. Заземляющие устройства электроустановок напряжением 1кВ в сетях с глухохзаземленной нейтралью.
--- Цитировать ---1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
--- Конец цитаты ---
В данном случае все, что касается ВЛ, касается и СИП-а, с моей точки зрения
Павел94:
Благодарю
Навигация
Перейти к полной версии