Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

заземление нулевого провода на опорах

(1/1)

Павел94:
Как часто заземляют нулевой провод на опорах. По опорам идет СИП , только на уличное освещение.

AlexZhuk:
ПУЭ, Раздел 1.7. Заземляющие устройства электроустановок напряжением 1кВ в сетях с глухохзаземленной нейтралью.

--- Цитировать ---1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.

--- Конец цитаты ---
В данном случае все, что касается ВЛ, касается и СИП-а, с моей точки зрения

Павел94:
Благодарю

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии