Автор Тема: Высоковольтные испытания  (Прочитано 9775 раз)

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Высоковольтные испытания
« : 21 Сентябрь 2021, 15:00:59 »
Здравствуйте! При вв испытании промышленной частоты ТТ и МВ ( напряжение рабочее 6 КВ) начинается треск на 5кв характерный когда обычно испытательное напряжение достигает  условно 15-20 КВ. Испытательное Напряжение в 32 КВ держит. Смущает начальная стадия треска. Никогда такого не встречал.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Высоковольтные испытания
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 2021, 22:07:55 »
А ток утечки имеет обычное значение или повышенное?
Свет выключать пробовали и наблюдать за испытуемым оборудованием в кромешной тьме? Если разрядов не видно, мы обычно считаем испытание успешным.
И какое сопротивление изоляции было до и после испытаний?
Я недавно заметил, что высоковольтная часть абсолютно новых КТП с фарфоровыми изоляторами на 6кВ порой имеет сопротивление изоляции в десятки, а то и единицы Мегаом. При проведении испытаний треск стоит такой, что аж дух захватывает. Но все выдерживает и успешно вводится в работу.
Недавно вводил подстанцию 2КТП с двумя вводами по 6кВ и секционным выключателем. Стояла буквально на воде (отдельная история, ее фундамент отливали зимой и со всеми возможными нарушениями). Изоляция была очень низкой, даже протирка не помогла. После испытаний, где было 5МОм - стало 300 МОм (и так далее).
Еще момент: есть на одной подстанции трансформаторы тока, которые дают увеличенный ток утечки и усиленно потрескивают. Но работают до сих пор. Ток утечки на три фазы почти 10 мА. То, что виновны ТТ, выяснил, испытав ячейки пофазно. ТТ стоят на А и С, на них ток утечки в разы выше, чем на В.
Вывод: скорее всего, у вас может быть вариант нормы, но разобраться в причинах повышенного треска не лишне. Попробуйте тоже пофазно испытать и проанализировать,  Rиз измерить пофазно до и после испытаний, в темноте за оборудованием понаблюдать. Только в последнем случае соблюдайте меры безопасности: оградите установку и провод поднапряжением от нее так, чтобы не приблизиться на опасное расстояние ни в коем случае.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Высоковольтные испытания
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2021, 09:26:32 »
Спасибо! Пробовали пытать без света, разрядов не было. Ток утечки как на других ячейках. Испытания выдерживает. выяснили сразу что это изоляторы у ТТ одной фазы трещат им лет по 60. После испытаний изоляция упала с 6гОм до 5,5гом. Так-то вв испытания выдерживает. Просто это ТП ячейк 6кв и если случиться озз, то как раз сильный треск начинается с 5 кВ, лишь бы смогло выдержать длительно это напряжение.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Высоковольтные испытания
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2021, 18:06:08 »
Цитировать
изоляторы у ТТ одной фазы трещат им лет по 60
Это не этакий трансформатор тока с двумя фарфоровыми изоляторами? Я именно про них писал:
Цитировать
Еще момент: есть на одной подстанции трансформаторы тока, которые дают увеличенный ток утечки и усиленно потрескивают. Но работают до сих пор. Ток утечки на три фазы почти 10 мА. То, что виновны ТТ, выяснил, испытав ячейки пофазно. ТТ стоят на А и С, на них ток утечки в разы выше, чем на В.
Если это так, то работать будут, у нас работали без проблем, хотя ток утечки у них высокий.
Но, если это единичный случай, я бы запланировал их замену. Основание: во время проведения испытаний не должно быть разрядов и треска. Напишите в протоколе, что были разряды - и дело с концом. Придется менять.
Всегда, если ест сомнения, нужно предполагать худший сценарий.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи