Учет электроэнергии > Электросчетчики и узлы учета
Направление тока в цепи учёта.
Минаков Максим:
Возьмём ячейку 6 кВ, два ТТ, вторичные обмотки которых собраны в неполную звезду и индукционный счётчик. Скажите, почему направление тока (приём или отдача) играет большую роль в направлении вращения счётчика?
AlexZhuk:
Индукционный счетчик устроен так, что крутится в прямом направлении только при каком-то одном определенном направлении активной мощности. Так же и реактивный. Если поменять угол тока на противоположный, индукционные счетчики начинают вращать диск в другом направлении. На этом, кстати, основывались дедовские способы "отмотки" домашне-дачно-гаражных узлов учета.
Поэтому, если требуется считать энергию и в том, и в другом направлении, потребуется два одинаковых счетчика, только токовые цепи их будут включены с точностью до наоборот. А в состав механизма добавится так называемый стопор, чтобы диск мог крутиться только в одном направлении. Такие узлы учета я, кстати, видел и не раз.
Современные микропроцессорные (электронные) счетчики таких недостатков лишены. Они сами определяют направление активной и реактивной мощности (если призваны ее считать, а также, если являются двунаправленными). И в зависимости от ситуации увеличивают показания либо "отданной" энергии, либо "полученной".
Минаков Максим:
--- Цитата: AlexZhuk от 22 Январь 2019, 23:23:15 ---Индукционный счетчик устроен так, что крутится в прямом направлении только при каком-то одном определенном направлении активной мощности. Так же и реактивный. Если поменять угол тока на противоположный, индукционные счетчики начинают вращать диск в другом направлении. На этом, кстати, основывались дедовские способы "отмотки" домашне-дачно-гаражных узлов учета.
Поэтому, если требуется считать энергию и в том, и в другом направлении, потребуется два одинаковых счетчика, только токовые цепи их будут включены с точностью до наоборот. А в состав механизма добавится так называемый стопор, чтобы диск мог крутиться только в одном направлении. Такие узлы учета я, кстати, видел и не раз.
Современные микропроцессорные (электронные) счетчики таких недостатков лишены. Они сами определяют направление активной и реактивной мощности (если призваны ее считать, а также, если являются двунаправленными). И в зависимости от ситуации увеличивают показания либо "отданной" энергии, либо "полученной".
--- Конец цитаты ---
Угол как-то специально подбирается? Или это закономерность, что на приём ток находится в одной фазе, на отдачу - в другой?
AlexZhuk:
Если силовые выводы Л1 и Л2 подключить так, чтобы мощность шла через Л1 к Л2; а выводы И1 подскючить к началам обмоток счетчика (для СА3У -это 1, 4 и 7), то счетчик считает мощность, протекающую только в прямом направлении.
Минаков Максим:
Можете объяснить, почему на приёме ток в одной фазе, а при отдаче - в другой фазе? Почему они не могут быть в одной фазе на приёме и отдаче?