Электроснабжение > Общие вопросы
Заземление и питание вагончика
(1/1)
Павел94:
Коллеги, добрый день. Подскажите как лучше поступить в следующей ситуации:
- надо кинуть питание на вагончик размерами 2.5 на 4.5 . Вагончик полностью металлический и внутри и снаружи.
- питание предлагают взять со сварочного 3х фазного сварочного щита с рубильником.
- как посоветуете подключить? делать ли заземление рядом с вагончиком? кинуть 5 жилку или 4х и разделить на PE и N?
-то что ставить узо это понятно!
Леонард:
Вот здесь посмотрите:
ГОСТ Р 50669-94.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
Павел94:
Благодарю
Навигация
Перейти к полной версии