Электроснабжение > Общие вопросы

Выделенная мощность на квартиру

<< < (3/5) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Несколько странно слышать от профессионального электрика о том, что создание системы TN-S не практикуется в "чистом виде"
--- Конец цитаты ---
Несколько странно не верить словам человека, который занимается пусконаладочными работами в электроустановках. Не так много пятижильных кабелей я видел от ТП. Я согласен, что это не во всех случаях прекрасно и чудесно, НО

--- Цитировать ---по РЕ проводнику в системе TN-S рабочие токи не протекают (в отличие от PEN-проводника в TN-C-S), что сводит к минимуму вероятность "отгорания" РЕ-проводника на участке распределительной электросети (между ИП и низковольтной ЭУ) и, соответственно, улучшает общую электробезопасность.
--- Конец цитаты ---
я не случайно упомянул про

--- Цитировать ---Обязательным при этом считается наличие устройства повторного заземления PEN-проводника у потребителя, в месте перехода.
--- Конец цитаты ---
В этом случае по РЕ-проводникам системы у потребителя рабочие токи также не протекают.
Если же рассматривать случаи обрыва PEN-проводника, то вероятность этого при соблюдении всех норм не такая уж и великая, и не забываем про заземляющее устройство, которое сгладит этот эффект. Плюс повырубает все оборудование из-за перекосов по напряжениям на фазах достаточно быстро.
И далее. Я сказал "не практикуется", а не "не нужно". Если еще более понятней сказать, то тут есть ряд аспектов:
- Народ любит экономить. Еще на этапе проектирования. Поэтому я встречал подстанции с N и РЕ шинами, от которых отходили четырехжильные кабели.
- Ближе к теме разговора. Если речь о многоквартирном доме, то перекапывать пол-города для перекладки питающих кабелей к нему (а там два ввода от разных ТП, в лучшем случае - от разных секций одной ТП) вам просто так никто не позволит. Или стоить это будет баснословно дорого. Поэтому с такой вот позиции можно молвить "перешли на TN-C-S" -  и то слава Богу".

Nightzubr:

--- Цитата: AlexZhuk от 24 Октябрь 2021, 22:50:19 ---можно молвить "перешли на TN-C-S" -  и то слава Богу".

--- Конец цитаты ---

Да, да полностью согласен - "и слава Богу"!!
Вот теперь бы еще найти отклик того кто прольёт свет на расчёт мощности..., а то какой только инфы я не наслушался!.... кто-то упорно пытается сослаться на так называемые 15кВт, на мои доводы что это при (условно) первом подключении в новостройках и без газовых плит, мне возражают что это всё фигня и щас у всех по 15кВт.... кто-то советует заглянуть в договор электроснабжения... я говорю, дом 60-х годов!! тогда никаких договоров не было, а сейчас Мосэнерго ваще сразу отсылает в УК (управляющую компанию) - в моём случае - это тупик...
а в новых договорах (если ты посылаешь их в пешую эротическую прогулку с их стандартным вариантом договора и выдвигаешь им свои требования) они придумали фразу
см. вложение
и вот здесь и кроется самое интересное... ну ведь реально должен же существовать метод расчёта...

Леонард:

--- Цитата: AlexZhuk от 24 Октябрь 2021, 22:50:19 ---«Не так много пятижильных кабелей я видел от ТП».
--- Конец цитаты ---
Другими словами Вы подтверждаете, что применение системы TN-S практикуется, пусть и нечасто.

--- Цитата: AlexZhuk --- 
«Если же рассматривать случаи обрыва PEN-проводника, то вероятность этого при соблюдении всех норм не такая уж и великая»
--- Конец цитаты ---
Другими словами Вы подтверждаете, что вероятность «обрыва PEN-проводника» все же есть, пусть "не такая уж и великая». Об этом и шла речь.

--- Цитата: AlexZhuk --- 
«и не забываем про заземляющее устройство, которое сгладит этот эффект»
--- Конец цитаты ---
Вот именно, только «сгладит», так как само по себе заземление не является «самостоятельной» мерой защиты, а является лишь элементом такой меры защиты, как «автоматическое отключение питания».

--- Цитата: AlexZhuk --- 
«Плюс повырубает все оборудование из-за перекосов по напряжениям на фазах достаточно быстро».
--- Конец цитаты ---
Не вижу здесь связи с обсуждаемым вопросом. Защитная автоматика при перекосе фаз должна отрабатывать безотносительно к типу системы заземления.

--- Цитата: AlexZhuk --- 
Поэтому с такой вот позиции можно молвить "перешли на TN-C-S" -  и то слава Богу".

--- Конец цитаты ---
Согласен.
В конце не могу не спросить: что Вы подразумеваете под системой  TN-S «в чистом виде»?
Это описка или имеется в виду что-то другое?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Другими словами Вы подтверждаете, что применение системы TN-S практикуется, пусть и нечасто.
--- Конец цитаты ---
ПУЭ велит использовать в основном TN-C-S или TN-S для всех вновь вводимых или реконструируемых электроустановок. Поскольку, как правило, больше производится реконструкций, то применение TN-C-S при этом неизбежно.
 
--- Цитировать ---В конце не могу не спросить: что Вы подразумеваете под системой  TN-S «в чистом виде»?
--- Конец цитаты ---
Когда на электроустановку с подстанции приходит пятижильный кабель. Но на самой подстанции все равно неизбежно TN-C-S.

Леонард:

--- Цитата: AlexZhuk от 26 Октябрь 2021, 18:40:24 ---Когда на электроустановку с подстанции приходит пятижильный кабель. Но на самой подстанции все равно неизбежно TN-C-S.

--- Конец цитаты ---
Не соглашусь здесь с Вами вот в каком смысле: как известно, в аббревиатуре TN-C-S к источнику питания имеет отношение только первая буква "Т", говорящая о том, что нейтраль ИП глухо заземлена. Вот все, что в данном случае нужно знать об источнике питания. Остальные буквы в аббревиатуре имеют отношение к системе заземления низковольтной электроустановки здания, а не к ТП. Поэтому, присваивать подстанции тот или иной тип системы заземления просто некорректно. Если от ТП отходят 5 проводов, то можно говорить о возможности реализации "чистой" TN-S без всяких оговорок. Собственно - чище не бывает.