Автор Тема: Приведение температуры сопротивления обмоток  (Прочитано 10244 раз)

Andrey27

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как привести свои измерения сопротивления обмоток к температуре заводских измерений?
Я как бы всю жизнь считал по одной формуле, которая от предков досталась, а сейчас усомнился😄 надо же наверное развиваться.
Во вложении результат измерения силового трансформатора (по три замера каждой фазы в 6 положении РПН, температура на улице +19), заводской протокол и скриншот из ГОСТ 3484.1-88.

И по какой формуле считать разницу в процентах?
Спасибо!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Мы приводим по таким:
R2=R1•245+t2/245+t1 (для алюминия),
R2=R1•235+t2/235+t1,(для меди).
Тоже потому что
Цитировать
от предков досталась
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи