Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
Режим зазмеления нейтрали в сетях 220 кВ
AlexZhuk:
--- Цитата: blastbeat от 25 Октябрь 2021, 22:41:17 ---Кстати, в инете куча инфы о том что 220-750 имеют эффективную нейтраль.
--- Конец цитаты ---
В интернете есть информация, что розетку можно и над мойкой, и под ней поставить. Лишь бы IP44 была.
Вот поэтому я стараюсь при подготовке фильмов тщательно перепроверять информацию. И все равно иногда попадаюсь в эти информационные ловушки.
blastbeat:
не ну ясен пень. именно по причине наличия в сети взаимоисключающей информации и невозможности самостоятельно найти нормативки я и отписал сюда. В частонсти уважаемый мною ресурс "Школа для электрика" в статье "Режимы работы нейтралей трансформаторов системы электроснабжения" приводит инфу о эффективности нейтралей со 110 по 1150
Минаков Максим:
Нашёл в ПТЭЭП:
2.1.14. Нейтрали обмоток напряжением 110 кВ трансформаторов и реакторов должны работать, как правило, в режиме глухого заземления. Иной режим работы нейтралей трансформаторов напряжением 110 кВ и способы их защиты устанавливает энергоснабжающая организация.
То есть режим с эффективно заземленной нейтралью является не обязательным и на 110 кВ.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---То есть режим с эффективно заземленной нейтралью является не обязательным и на 110 кВ.
--- Конец цитаты ---
Что, собственно логично вытекает из текста статьи по ссылке в сообщении выше. Ведь если линия транзитная и имеет всего два подключенных к ней трансформатора, токи ОЗЗ могут и не достигать значений, соизмеримых или больших, чем трехфазные КЗ на той же линии.
Но есть и другие аспекты:
1. У нас все любят зачесывать под одну гребенку.
2. Никто не даст гарантию, что со временем сеть не будет расширяться и не возникнет сначала одна отпайка с трансформатором, потом другая, а потом и третья. Поэтому лучше уж сразу запроектировать и установить разъединитель в нейтрали, чем потом ломать голову, куда его вкорячить.