Автор Тема: Подключение Тельфера и тали  (Прочитано 10439 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Подключение Тельфера и тали
« : 01 Июнь 2021, 11:51:27 »
Коллеги, подскажите пожалуйста документацию которая гласит о том что таль электрическая или тельфер, должны в системе подключения  иметь обязательно рубильник и плавкие вставки???!!!

П.С. Ящик с врубным выключателем и предохранителями

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Подключение Тельфера и тали
« Ответ #1 : 01 Июнь 2021, 15:15:59 »
ПУЭ Глава 5.4. "Электрооборудование кранов"
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Подключение Тельфера и тали
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2021, 00:59:30 »
5.4.35. Линия, питающая главные троллеи до 1 кВ, должна быть снабжена выключателем закрытого типа, рассчитанным на отключение рабочего тока всех кранов, установленных в одном пролете. Выключатель должен быть установлен в доступном для отключения месте и отключать троллеи только одного пролета.
Если главные троллеи имеют две или более секций, каждая из которых получает питание по отдельной линии, то допускается посекционное отключение троллеев с принятием мер, исключающих возможность попадания напряжения на отключенную секцию от других секций.
Выключатель, а при дистанционном управлении - аппарат управления выключателем должны иметь приспособление для запирания на замок в отключенном положении, а также указатель положения: "Включено", "Отключено".
5.4.36. Для кранов, которые работают в тяжелом и очень тяжелом режимах, линию, питающую главные троллеи до 1 кВ, рекомендуется защищать автоматическим выключателем.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи