Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль

Измерение петли фаза-ноль на линиях освещения

<< < (2/2)

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Думаю, это тоже проверка безопасности...
--- Конец цитаты ---
Правила так не все считают.
Заглянем в ПТЭЭП
28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S).

--- Цитировать ---При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;
трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;
трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой;
значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем,
где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D",
Iном - номинальный ток автоматического выключателя.

--- Конец цитаты ---
А вот в ГОСТ Р 50571.16-2019 есть фраза:
6.4.3.7.1. ....
Если измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" невозможно, достаточным является подтверждение электрической непрерывности защитного проводника при условии, что имеются расчеты полного сопротивления петли "фаза-нуль" или активного сопротивления защитных проводников.

Из чего можно заключить, что речь идет именно о защитных проводниках, а не рабочих. Добавлю, что текст ПТЭЭП не пересматривался давно и уже устарел, так как вышла обновленная редакция ПУЭ 7-е издание, с имеющимся внутри разделом 7.1. Где невозможно применения фразы "корпус или рабочий проводник"