Нашел в сети "Инструкцию по испытаниям средств защиты от перенапряжений И 34-70-021-85" в которой указаны характеристики данных разрядников, пробивное напряжение Uпр не менее 26 кВ, значение тока утечки не указано, остальные параметры в эксплуатации не проверяются. Проверил разрядники на ВВ стенде с помощью АИД-70, Uпр у двух штук 28 кВ, у третьего 29 кВ. Для ОПН проверяем ток проводимости, понимаю для разрядников такой замер не вполне корректен, но все же посмотрел, получилось для всех трех 0,02 мА. Судя по полученным данным, думаю можно выдавать для установки.