Поисути вы выпоняете испыткния с подачей напряжения от постороннего источника. Не знаю специфику испытаний именно СКЗ, но тут явно прпахивает нарядом. Вам же надо оградить персонал от источника повышенного напряжения, а перед этим еще как-то рабочее место подготовить. Значит, необходимо выполнить какие-то отключения.
Мы цепи РЗА тоже такой установкой пытаем, но работа в них по наряду происходит по умолчанию.
Исключение - когда средства защиты ей пытаем. Без нее киловольт или два никак не подать, наша АИИ-70 такой точностью не обладает. Но эта работа попадает под массовое испытание СИЗ: сетчатое ограждение, блокировки и все такое.
Думаю, если вы будете производить такие испытания по наряду-допуску, будет только лучше. При этом при работе, скажем, во вторичных цепях все отсоединения цепей, ограждение, плакаты и пррчую подготовку испытательной схемы может выполнять призводитель работ. Но только во вторичных цепях.