Автор Тема: ОПН в ячейках на КЛ  (Прочитано 13901 раз)

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
ОПН в ячейках на КЛ
« : 15 Ноябрь 2021, 20:53:53 »
Добрый день коллеги.
Хочу обменяться опытом.
У нас были(есть) подстанции где - в ячейках 10 кВ на КЛ стоят ОПН/TEL от "тавриды" - они выполнены из пластмассы, а сердечник меняет свойство проводимости в зависимости от уровня напряжения.
Раза 3 или 4 взрывались (один из трех) все происходит при переходных процессах. А разок произошло его возгорание, что послужило выходу из эксплуатации сразу двух ячеек полностью (ШР,ВВ,ЛР).
У кого были подобные случаи, и для чего там вообще ОПН на КЛ?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ОПН в ячейках на КЛ
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2021, 23:27:16 »
Цитировать
и для чего там вообще ОПН на КЛ?
Если коммутация происходит вакуумным выключателем, ОПН устанавливаются в обязательном порядке. Как раз для защиты от перенапряжений при переходных процессах.
В этом фильме рассказано (время 11:38): Вакуумные выключатели
Цитировать
У кого были подобные случаи
Ставили много, живы все.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2021, 23:29:53 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: ОПН в ячейках на КЛ
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 2021, 19:07:56 »
Посмотрел-понял, что они должны стоять за ВВ. (между ВВ-местом разрыва и трансформатором и прочей индуктивностью).
Подскажите, как можно выложить фото или возможно отправить Вам, для прикрепления к сообщению?
В ячейках на трансформатор, ОПН просто взрывались оставляя немного гари и разбрасываясь по отсеку кабельного присоединения. А если ячейка является вводной, то есть питание приходит с КЛ-10 кВ, а ОПН стоят между ЛР и ВВ - данная установка имеет смысл?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ОПН в ячейках на КЛ
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 2021, 20:25:51 »
Цитировать
А если ячейка является вводной, то есть питание приходит с КЛ-10 кВ, а ОПН стоят между ЛР и ВВ - данная установка имеет смысл?
Теоретически ничего противозаконного в этом нет, что в лоб, что по лбу.
Цитировать
В ячейках на трансформатор, ОПН просто взрывались оставляя немного гари и разбрасываясь по отсеку кабельного присоединения.
Не исключено, что в данном случае имеет место ошибка в выборе параметров ОПН. Нашел тут одну методичку: "Область применения, выбор и расчет ОПН, установленных в сети 0,4-750кВ"
Второй вариант: некачественные ОПН. Но тут странность, у Тавриды вроде такого валового брака мы не наблюдали, хотя поголовно их изделия ставили.
Цитировать
Подскажите, как можно выложить фото или возможно отправить Вам, для прикрепления к сообщению?
Мы с вебмастером пока не решили вопрос с картинками, пока в силе ограничение в 192 кБ для прикрепленных к сообщению файлов. Можно воспользоваться почтой, адрес ее можно узнать в моем профиле.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: ОПН в ячейках на КЛ
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 2021, 09:40:12 »
Спасибо за литературу.
Прошёлся по ней - по расчётам конечно могли и ошибиться, но я исключил это только потому  что это три разные подстанции (разные подрядчики в разное время), их объединяет однотипность наполнения ячеек и одна ПС 110/10 (общий трансформатор) На стр. 43 про недокомпенсацию ДГР на питающем центре и на стр. 44 про связь заземления ОПН с баком трансформатора. Возможно по этим причинам это происходило.
 P. S. Фото отправил по VK в личку.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2021, 09:44:05 от Tayfon »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ОПН в ячейках на КЛ
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 2021, 00:00:16 »
Да, в принципе на этих страницах дельные советы изложены. В частности, о том, что кратности перенапряжений могут быть больше, чем может выдержать данный ОПН. Мне кажется, что именно в этом проблема. Установка компенсации тут может оказаться и не при чем. Ну, не справляется она с поставленной задачей - что тут поделать?
Трансформатор же от ячейки относительно далеко и выполнить указанное условие можно, лишь разместив ОПН в камере трансформатора, а это редко кто делает. Ставят в ячейке.
Фотка с расплавленным ОПН шикарно смотрится. Можно в Инстаграмме на всеобщее обозрение выставить?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: ОПН в ячейках на КЛ
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 2021, 14:14:23 »
Совокупность факторов, в том числе продолжительное время поиска ОЗЗ (не в наших сетях, но трансформатор общий) вызвало нагрев ОПН, не выполнение ДГР своей функции (из за чего при аварии выходит из строя не 1, а 2 или по 3 КЛ), тогда в месте повреждения возникает перемежающаяся дуга - это и приводит к таким кратностям/всплескам U.
Что касается, фото в инСТОграмм,  то главное не бросить тень на производителя и организацию (пусть меня и Вас правильно поймут, хочется разобраться) анонимность. Пошлю Вам фото где был просто взрыв (такой случай был 3 раза) и отделались чисткой ячейки.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2021, 14:21:27 от Tayfon »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ОПН в ячейках на КЛ
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 2021, 19:39:22 »
Спасибо за фото. Тавридовские аксессуары замазал  ;D
А что там за ДГР стоит, с фиксированными настройками, небось, которые давно не соответствуют ситуации в сети?
Надо бы новые ОПН посерьезнее заказать. А то так и будет их из ячеек выгребать.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: ОПН в ячейках на КЛ
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 2021, 20:48:03 »
Согласно ПТЭЭСС п.5.11.8  "контрольные измерения емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока должно производиться при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов и значительных изменениях режимов сети, но не реже 1 раза в 6 лет" -  и сдается мне не просто тут этот пункт. Увеличение ТП, РП и следовательно КЛ в наших - распред. сетях ведет к изменению данных параметров, и тут нам нужно работать сообща, но у каждого свой взгляд.
Да получается нужно выбирать ОПН (считать). Необходим расчет токов замыкания? И зависит ли мощность трансформатора, коммутируемого ВВ (других индуктивностей после трансформатора-двигатели, насосы)?
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2021, 20:50:37 от Tayfon »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ОПН в ячейках на КЛ
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 2021, 23:42:53 »
Цитировать
Увеличение ТП, РП и следовательно КЛ в наших - распред. сетях ведет к изменению данных параметров, и тут нам нужно работать сообща, но у каждого свой взгляд.
Насколько я наслышан, это довольно непростая процедура, измерение токов замыкания на землю. Поэтому никто этим, я полагаю, не занимается. И если не пнуть, не займется.
Вообще, в сетях обычно люди назначаются, ответственные за расчет и установку настроек ДГК, если она не автоматическая. Для расчетов необходимо знать все длины и сечения кабелей, находящихся в данный момент под напряжением. Изменилась оперативная схема сети - меняются и результаты такого расчета. Но точность его и так невелика: невозможно все учесть.
Цитировать
И зависит ли мощность трансформатора, коммутируемого ВВ (других индуктивностей после трансформатора-двигатели, насосы)?
Поскольку я не занимаюсь проектированием, то грамотно ответить на этот вопрос не смогу.