Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
Заземление электродвигателей
Space:
Вопрос серьезный, надо наверное в технадзор с официальным запросом обратиться, на сайте. Мне неисполнение предписания впаяли за то, что мы станины заземлили, а не двигатели. Как я понимаю, если заземляешь станину насоса, могут попросить предоставить замер эл. лаб. по наличию цепи между станиной и эл. двигателем. Спорить не стал поэтому.
Space:
Сделали перемычки от шины на корпус двигателя
AlexZhuk:
--- Цитировать ---ГОСТ Р 50571.5.54-2013 пп. 543.1.1, 543.1.2, 542.3.1.
--- Конец цитаты ---
А при чем тут сечение защитных проводников, если вопрос про саму необходимость дополнительно прокладывать защитные проводники непосредственно к корпусу электродвигателя?
--- Цитировать --- http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,154.msg732.html#msg732
--- Конец цитаты ---
Старею, черт побери. Сам отвечал на этот вопрос, и сам же и забыл.
blastbeat:
--- Цитата: AlexZhuk от 18 Ноябрь 2021, 23:41:23 ---А при чем тут сечение защитных проводников, если вопрос про саму необходимость дополнительно прокладывать защитные проводники непосредственно к корпусу электродвигателя?
--- Конец цитаты ---
Ну если движок подключен кабелем 4х1,5 то нужно дополнительно тянуть, а если 4х25 то достаточно чётвёртой жилой в борно и перемычку от движка к станине
blastbeat:
--- Цитата: Space от 18 Ноябрь 2021, 21:52:52 ---Вопрос серьезный, надо наверное в технадзор с официальным запросом обратиться, на сайте.
--- Конец цитаты ---
Самое правильное решение. По возможности выложите их ответ здесь.
Навигация