Совокупность факторов, в том числе продолжительное время поиска ОЗЗ (не в наших сетях, но трансформатор общий) вызвало нагрев ОПН, не выполнение ДГР своей функции (из за чего при аварии выходит из строя не 1, а 2 или по 3 КЛ), тогда в месте повреждения возникает перемежающаяся дуга - это и приводит к таким кратностям/всплескам U.
Что касается, фото в инСТОграмм, то главное не бросить тень на производителя и организацию (пусть меня и Вас правильно поймут, хочется разобраться) анонимность. Пошлю Вам фото где был просто взрыв (такой случай был 3 раза) и отделались чисткой ячейки.