Электрооборудование > Прочее электрооборудование

Подключение компрессора

(1/7) > >>

Урий:
Всем здравствуйте. Стандартная ситуация, производство, система TN-C. Надо подключить роторный компрессор. На клеммник кидаем три фазы, под N ничего нет. Но рядом болт, зачищаем краску, и крепеж туда N. Для питания цепей управления там стоит трансформатор 380/220. Запускаем, ура, все работает, можно расслабиться и почитать мануал. А там написано, что запрещено подавать N на корпус, а можно только РЕ проводник, даже продублировано картинками. Вот я и думаю, а что тут может криминального произойти, и как заземлять компрессор, если нет шины заземления. Спасибо

AlexZhuk:
Вариант, предложенный в мануале, не предусматривал использование системы TN-С, его авторы е могли предположить, что такое возможно.
В данном случае от PEN-шины распределительного устройства (щитка) функционально к корпусу компрессора подводится защитный проводник. Хоть формально он и совмещенный нулевой (PEN), но ток нагрузки по нему не протекает, значит, сущность проводника РЕ он выполняет полностью.
Вот если бы вы при системе TN-S подключили бы его к шине N, это было бы неправильно.
Конечно, на шине PEN, далекой от ВРУ (с какого-нибудь щитка) потенциалы относительно земли крайне вероятны за счет того, что по PEN-проводнику, питающему этот щиток, протекают токи нагрузки .Но в вашем случае что в лоб, что по лбу. Ну перейдете вы в этом щитке на TN-C-S - ничего не поменяется.
Можно дополнительно к ближайшей стальной полосе уравнивания потенциалов присоединиться, которые по стенам цехов обычно прокладывают по периметру.

леопольд:

--- Цитата: Урий от 18 Ноябрь 2021, 20:49:19 ---Всем здравствуйте. Стандартная ситуация, производство, система TN-C. Надо подключить роторный компрессор. На клеммник кидаем три фазы, под N ничего нет. Но рядом болт, зачищаем краску, и крепеж туда N. Для питания цепей управления там стоит трансформатор 380/220. Запускаем, ура, все работает, можно расслабиться и почитать мануал. А там написано, что запрещено подавать N на корпус, а можно только РЕ проводник, даже продублировано картинками. Вот я и думаю, а что тут может криминального произойти, и как заземлять компрессор, если нет шины заземления. Спасибо

--- Конец цитаты ---
А можете скопировать и выложить картинку и мануал  в этой части?

Урий:
Я нашёл этот мануал в интернете, попробую скинуть ссылку.

Урий:
Не удается скинуть ссылку, но мануал в интернете есть. Компрессор berg. Картинку пришлось сжать, но разобрать основное можно. Вот компрессор подключен так как на правом рисунке, так же синий провод на корпус. Люди, говорят, что согласно картинке синий провод не должен быть на корпусе. Я почему и спрашиваю, что все сейчас так быстро меняется, может я отстаю.