Это глубоко слишком. Мы, релейщики, так в железо не погружаемся. Для нас терминал РЗА - это ящик, в который надо ввести соответствующие настройки, чтобы все правильно работало.
Да, блок-схемы работы есть в мануале любого терминала РЗА. Но на уровне: АЦП - устройство сравнения (где задается уставка срабатывания по току) - на выходе сигнал о превышении (логическая 1) проходит через устройство задержки (в котором настраивается выдержка по времени той же МТЗ или ТО) - выходной сигнал о срабатывании защиты. В этой схемке присутствуют "накладки" для ввода-вывода защиты, ускорения или замедления ее срабатывания, блокировки срабатывания от других защит.
Далее сигнал поступает на логику управления выключателем. Там еще на целый разворот, в этом месте собираются сигналы от всех защит, поддерживаемых терминалом. Плюс - от кнопок включения-выключения.
И еще он идет в журналы и заставляет светиться светодиоды на передней панели.
Может, вам такая блок-схема подойдет? Так она в мануале любого терминала есть.