Релейная защита и автоматика > Разборки со схемотехникой

Работа BU/TEL без BP/TEL.

<< < (2/2)

Maksim:
Может и должен, но точно не обязан! :) Как-то в представительстве Тавриды, при сдаче неисправных блоков, я это спрашивал, почему в ранних руководствах они писали, что BU может работать без BP при 220в и аккумуляторной батарее. На что мне сказали, что такова коммерческая политика фирмы. Кстати, у них коммерческая политика многое решает, например отсутствие простых блоков управления для SMART-35, только со встроенными защитами. И даже если хочешь оставить старые защиты и управление, всё равно покупай дорогущий блок, который будет работать как обычный блок управления. А что до выхода из строя, то на настоящий момент Таврида меняет BU+BP неисправные или даже исправные на СM-16.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---такова коммерческая политика фирмы
--- Конец цитаты ---
Кстати, перестали появляться в мануалах требования обязательного питания частотников через предохранители. Стали являться в этом месте автоматические выключатели и даже (о, Боже), автоматы защиты электродвигателей. По слухам, это из той же серии: "экономическая политика".

Андрей_111:

--- Цитата: Минаков Максим от 27 Ноябрь 2021, 21:27:38 ---Начали по одному вылетать блоки питания BP/TEL-220-02a на вакуумниках. Увеличивается порог рабочего напряжения, блок питания переходить в режим "Готов" на напряжении около 225 В, в итоге при опер токе ниже 225 В просто ничего не работает. Приходится исключать блоки питания, подавать напряжение напрямую на блок управления. Пока работает, но на долго ли? Есть у кого опыт эксплуатации блоков управления без блоков питания?

--- Конец цитаты ---

Добрый день, спустя время решили проблему для переменки?)

Минаков Максим:

--- Цитата: Андрей_111 от 12 Июнь 2022, 17:50:48 ---
--- Цитата: Минаков Максим от 27 Ноябрь 2021, 21:27:38 ---Начали по одному вылетать блоки питания BP/TEL-220-02a на вакуумниках. Увеличивается порог рабочего напряжения, блок питания переходить в режим "Готов" на напряжении около 225 В, в итоге при опер токе ниже 225 В просто ничего не работает. Приходится исключать блоки питания, подавать напряжение напрямую на блок управления. Пока работает, но на долго ли? Есть у кого опыт эксплуатации блоков управления без блоков питания?

--- Конец цитаты ---

Добрый день, спустя время решили проблему для переменки?)

--- Конец цитаты ---

Решаем проблемы по мере их поступления. А так как с переменкой пока проблем не было, то даже и не думали об этом)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии