Автор Тема: Электросчётчики  (Прочитано 12680 раз)

Алик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Электросчётчики
« : 17 Апрель 2022, 06:46:46 »
Здравствуйте.Не можете подсказать в чём причина? 1объект: по фазам 1А,8А,12А-за месяц 4500кВт.    2 объект: по фазам 7А,7А,7А -за месяц 2800кВт. Помещения по оборудованию примерно одинаковое. Почему такая разница? Подскажите.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Электросчётчики
« Ответ #1 : 17 Апрель 2022, 11:53:44 »
Недостаточно исходных данных. Но вот вы в какой-то момент посмотрели токи. А как они меняются в динамике - не знаете. Какой коэффициент мощности - не знаете.
Это что касается измерений. Для того, чтобы понять, врут вам узлы учета или нет, надо выполнить ряд мероприятий:
- сравнить первичные токи в сети, измеренными токовыми клещами, с токами в цепях счетчиков с учетом коэффициента трансформации (сети до 1000В с трансформаторами тока).
- снять векторную диаграмму счетчиков, то есть - проверить правильность подключения. Используется либо ВАФ, либо ПО для подключения к счетчику через RS-485.
- если по предыдущему претензий нет, ставим рядом заведомо исправные электросчетчики и сравниваем разность показаний за некоторый период. Так определяем исправность самих счетчиков.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи