AlexZhuk:

--- Цитата: Александр98 от 03 Декабрь 2021, 08:39:35 --- можете дать ссылку на их тех.поддержку.

--- Конец цитаты ---
Контакты технической поддержки Incotex Electronics Groupe

Александр98:
Спасибо, буду узнавать

AlexZhuk:

--- Цитата: Александр98 от 06 Декабрь 2021, 08:34:14 ---Спасибо, буду узнавать

--- Конец цитаты ---
Если не сложно, отпишитесь о результатах здесь. А то

--- Цитировать ---Вообще-то самому интересно. Оказывается, таких сетей очень много еще осталось.
--- Конец цитаты ---

Александр98:
Результаты такие, по поводу Меркурия связался с тех.поддержкой в своём регионе, в данный момент счётчиков в таком диапазоне напряжения нет только 220/380.
Связался с представителями Энергомера-они мне сказали, что по сути счётчик считает по заданному алгоритму и напряжение ему без разницы какое и действительно установили прибор учёта СЕ 308 проработал месяц, баланс по подстанции сошёлся.
Вывод на напряжение 127/220 можно устанавливать приборы учёта СЕ 308 220/380.
P.S. извеняюсь за задержку ответа, так сказать пробовал на собственном примере, испытывал.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---P.S. извеняюсь за задержку ответа, так сказать пробовал на собственном примере, испытывал.
--- Конец цитаты ---
Ничего страшного. Чем дольше идет ответ, тем достовернее показания ))