1. Если производитель предусматривает использование газовой защиты для данного трансформатора, она должна быть выполнена.
2. Для реализации берем напряжение с низкой стороны, других вариантов нет. Обычно там ставят как минимум автоматик на цепи освещения, в максимальном варианте - щиты собственных нужд (ЩСН). Оттуда берется напряжение для функционирования систем автоматики и защиты, в частности:
а) при необходимости выполнения защиты в нулевом проводнике от трансформатора (защиты от замыканий на землю на стороне 0,4 кВ) - на реле времени, реле тока (если полупроводниковое) и цепи отключения;
б) розетки для подключения вспомогательного оборудования;
в) цепей обогрева подстанции (если есть);
г) цепей управления наружным освещением;
д) цепей обогрева узла учета.
Существуют и варианты посложнее, особенно для 2КТП с применением АВР по низкой стороне.
В вашем случае при срабатывании газовой защиты необходимо отключать что-то на высокой стороне. Кроме выключателя нагрузки с катушкой отключения ничего на ум не приходит. В остальных случаях все нереально. Если только газовую защиту не отправить на сигнал и не передать по GSM СМС-кой главному энергетику (шутка) оперативному персоналу, обслуживающему эту подстанцию.
Есть проще выход: не использовать трансформатор с расширителем для использования в КТП. Собственно, все так и делают. Используются трансформаторы марки ТМГ, у них такого нет.
Есть, насколько я помню, ГОСТы применительно к устройству КТП. Навскидку не вспомню, какие именно и на компьютере сейчас в связи с вылетом одного из жестких дисков - бардак. Не исключаю такого варианта, что использование ТМ в КТП может быть запрещено.